【单选题】题干:某变电站的一条线路采用电流三段式保护,其中限时电流速断的整定值为10A,在线路末端发生相间故障时,最大短路电流(最大运行方式下三相短路)为30A,最小短路电流(最小运行方式下两相短路)为15A,则限时电流速断保护的灵敏系数为____。
A、1.5
B、2
C、3
D、4
推荐试题
1、【单选题】题干:跌落式熔断器的下限开断电流保证在保护安装处出现需要保护的最小短路电流时,熔断器能____。
A、可靠跌落
B、正常供电
C、发出异常信号
2、【单选题】题干:中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用____。
A、一段式零序电流保护
B、二段式零序电流保护
C、三段式零序电流保护
3、【单选题】题干:变压器差动保护灵敏度校验,规程规定灵敏度系数应____。
A、>2
B、>4
C、<2
D、<4
4、【单选题】题干:变压器差动保护灵敏度校验按照保护范围内____校验。
A、最大短路电流
B、最小短路电流
C、最大不平衡电流
D、最大负荷电流
5、【单选题】题干:重合闸成功率计算为____。
A、重合闸成功次数除以重合闸应该动作的总次数的百分数
B、重合闸失败次数除以重合闸应该动作的总次数的百分数
C、重合闸成功次数除以重合闸失败次数的百分数
6、【单选题】题干:对于容量在____且电流速断保护灵敏度不满足要求的变压器应装设纵差动保护。
A、2000kV以上
B、6300kV以上
C、800kV及以上
D、400kV及以上
7、【单选题】题干:对于容量在____单独运行变压器应装设纵差动保护。
A、10000kV以上
B、10000kV以下
C、800kV及以上
D、400kV及以上
8、【单选题】题干:某35kV系统通过输电线路向负荷供电,当线路末端发生三相短路时,短路电流为3.5kA,当同一地点发生两相短路时,其短路电流为____。
A、6.06k
B、4.95k
C、3.03k
D、1.77k
9、【单选题】题干:某10kV系统通过配电线路向负荷供电,电源电抗X=0.12Ω,线路长度=10km,线路单位长度电抗X=0.30Ω/km,当线路末端发生三相短路时,短路电流周期分量为____。
A、3.50k
B、3.07k
C、2.17k
D、1.85k
10、【单选题】题干:某变电站采用低压母线分段备自投接线方式,当低压第I段母线失压后,发跳闸指令跳第I段母线所连主供电源,但开关拒动,据分析此时____。
A、自投装置将改发合闸指令
B、自投装置不再将备用电源投入
C、自投装置将一直发跳闸指令,直到成功
D、自投装置将延时投入备用电源