【判断题】题干:分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中交流电压回路采用的数字组为400-599。()
A、正确
B、错误
推荐试题
1、【判断题】题干:三段式零序电流保护中第III段为限时零序电流速断保护。()
A、正确
B、错误
2、【判断题】题干:变压器过负荷保护动作后跳开变压器各侧断路器。()
A、正确
B、错误
3、【判断题】题干:变压器内部发生轻微故障,产生少量气体流向油枕,使瓦斯继电器动作,发出轻瓦斯信号。()
A、正确
B、错误
4、【判断题】题干:距离保护的测量元件为阻抗测量元件。()
A、正确
B、错误
5、【判断题】题干:造成变压器差动保护不平衡电流的因素有电流互感器变比标准化、两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配、变压器分接头调整等。()
A、正确
B、错误
6、【判断题】题干:变压器相间短路的后备保护动作时限与相邻元件后备保护配合,按阶梯原则整定。()
A、正确
B、错误
7、【判断题】题干:变压器零序过电压保护由电流元件和时间元件构成。()
A、正确
B、错误
8、【判断题】题干:电力系统中变压器发生故障,故障的性质绝大部分为永久性故障。()
A、正确
B、错误
9、【单选题】题干:某变电站的一条线路采用电流三段式保护,其中限时电流速断的整定值为10A,在线路末端发生相间故障时,最大短路电流(最大运行方式下三相短路)为30A,最小短路电流(最小运行方式下两相短路)为15A,则限时电流速断保护的灵敏系数为()。
A、1.5
B、2
C、3
D、4
10、【单选题】题干:对于反应故障参数降低而动作的欠量继电保护装置,灵敏度计算为()。
A、保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值除以保护装置的动作参数
B、保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值除以保护装置的动作参数
C、保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值