推荐试题
1、【单选题】题干:下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是____。
A、壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4m
B、壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2.2m
C、壁挂消防联动控制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5m
D、墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m
2、【单选题】题干:下列关于细水雾灭火系统联动控制的做法中,错误的是____。
A、开式系统在接收到两个不同类型的火灾报警信号后自动启动
B、开式系统在接收到两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号后自动启动
C、闭式系统在喷头动作后,由压力开关直接联锁自动启动
D、闭式系统在喷头动作后,由分区控制阀启闭信号自动启动
3、【单选题】题干:下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中,错误的是____。
A、雨淋报警阀组通过电动开启
B、系统利用闭式喷头探测火灾
C、雨淋报警阀组通过气动开启
D、雨淋报警阀组通过液动开启
4、【单选题】题干:下列关于水喷雾灭火系统喷头选型和设置要求的说法中,错误的是____。
A、扑救电气火灾应选用离心雾化型喷头
B、室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽
C、保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m
D、保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m
5、【单选题】题干:下列关于干式自动喷水灭火系统的说法中,错误的是____。
A、在准工作状态下,由稳压系统维持干式报警阀人口前管道内的充水压力
B、在准工作状态下,干式报警阀出口后的配水管道内应充满有压气体
C、当发生火灾后,干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水
D、当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水
6、【单选题】题干:下列关于消防给水设施的说法中,错误的是____。
A、消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量
B、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C、室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀后分开设置
D、室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个
7、【单选题】题干:下列关于储罐区和工艺装置区室外消火栓的说法中,错误的是____。
A、可燃液体储罐区的室外消火栓,应设置在防火堤外,距离罐壁15m范围内的消火栓不应计入该罐可使用的消火栓数量
B、采用临时高压消防给水系统的工艺装置区,室外消火栓的间距不应大于60m
C、采用高压消防给水系统且宽度大于120m的工艺装置区,宜在该工艺装置区内的路边设置室外消火栓
D、液化烃储罐区的室外消火栓,应设置在防护墙外,距离罐壁15m范围内的消火栓可计入该罐可使用的消火栓数量
8、【单选题】题干:下列关于建筑室内消火栓设置的说法中,错误的是____。
A、消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量
B、设置室内消火栓的建筑,超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓
C、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内
D、屋顶设置停升机、停机坪的建筑,应在停机坪出人口处设置消火栓
9、【单选题】题干:下列关于灭火救援窗的说法正确的是____。
A、窗口的净空高度和净宽度都不应小于1.0m
B、窗口下沿距室内地面不宜大于1.5m
C、间距不宜大于30m
D、厂房、仓库、公共建筑的外墙应每两层设置可供消防救援人员进入的窗口
10、【单选题】题干:下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是____。
A、生产过程中散发二氧化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回风经净化除尘在加热后配部分新风送人送风系统
B、甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90℃
C、面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为82.5℃
D、铝合金汽车轮毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80℃