推荐试题
1、【单选题】题干:下列关于消防给水设施的说法中,错误的是____。
A、消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量
B、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C、室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀后分开设置
D、室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个
2、【单选题】题干:下列关于储罐区和工艺装置区室外消火栓的说法中,错误的是____。
A、可燃液体储罐区的室外消火栓,应设置在防火堤外,距离罐壁15m范围内的消火栓不应计入该罐可使用的消火栓数量
B、采用临时高压消防给水系统的工艺装置区,室外消火栓的间距不应大于60m
C、采用高压消防给水系统且宽度大于120m的工艺装置区,宜在该工艺装置区内的路边设置室外消火栓
D、液化烃储罐区的室外消火栓,应设置在防护墙外,距离罐壁15m范围内的消火栓可计入该罐可使用的消火栓数量
3、【单选题】题干:下列关于建筑室内消火栓设置的说法中,错误的是____。
A、消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量
B、设置室内消火栓的建筑,超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓
C、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内
D、屋顶设置停升机、停机坪的建筑,应在停机坪出人口处设置消火栓
4、【单选题】题干:下列关于灭火救援窗的说法正确的是____。
A、窗口的净空高度和净宽度都不应小于1.0m
B、窗口下沿距室内地面不宜大于1.5m
C、间距不宜大于30m
D、厂房、仓库、公共建筑的外墙应每两层设置可供消防救援人员进入的窗口
5、【单选题】题干:下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是____。
A、生产过程中散发二氧化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回风经净化除尘在加热后配部分新风送人送风系统
B、甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90℃
C、面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为82.5℃
D、铝合金汽车轮毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80℃
6、【单选题】题干:下列关于建筑的总平面布局中,错误的是____。
A、桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15m
B、电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27m
C、发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔
D、空分厂房专用10kV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分厂房的一面贴邻
7、【单选题】题干:下列关于电气装置设置的做法中,错误的是____。
A、在照明灯具靠近可燃物处采取隔热防火措施
B、额定功率为150W的吸顶白炽灯的引入线采用陶瓷管保护
C、额定功率为60W的白炽灯直接安装在木梁上
D、可燃材料仓库内使用密闭型荧光灯具
8、【单选题】题干:下列说法,正确的是____ 。
A、在地上建筑中,各楼梯总疏散宽度应按本层人数计算
B、在地下建筑中,下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算
C、在地上建筑中,下层楼梯总疏散宽度应按本层及以上各楼层人数最多的一层人数计算
D、在地下建筑中,上层楼梯的总宽度应按其下层人数最少一层的人数计算
9、【单选题】题干:下列关于建筑内疏散楼梯间的做法中,错误的是____。
A、设置敞开式外廊的4层教学楼,每层核定人数500人,设置3部梯段净宽度均为2m的敞开式疏散楼梯间
B、建筑高度为15m的3层商用建筑,总建筑面积为2400m²,一、二层为美术教室和体形训练室,三层为卡拉0K厅和舞厅,设置2座梯段净宽度均为2m的敞开式疏散楼梯问
C、电子厂综合装配大楼,建筑高度为31.95m,每层作业人数100人,设置2座净宽度均为1.2m的防烟楼梯间
D、建筑高度为31.9m的住宅建筑,每个单元的建筑面积为500m²,户门至楼梯间的最大水平距离为2m,每个单元设置一座梯段净宽度为
10、【单选题】题干:下列关于防烟分区划分的说法中,错误的是____。
A、防烟分区可采用防火墙隔划分
B、设置防烟系统的场所应划分防烟分区
C、一个防火分区可划分为多个防烟分区
D、防烟分区可采用在楼板下凸出0.8m的结构梁划分