【单选题】题干:下列关于细水喷雾灭火系统联动控制的做法中,错误的是____
A、开式系统在接收到两个不同类型的火灾报警信号后自动启动
B、开式系统在接收到两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号后自动启动
C、闭式系统在喷头动作后,由E力开关直接联锁自动启动
D、闭式系统在喷头动作后,由分区控制阀启闭信号自动启动
推荐试题
1、【单选题】题干:下列关于干式自动喷水灭火系统的说法中,错误的是____
A、在准工作状态下,由稳压系统维持干式报警阀入口前管道内的充水压力
B、在准工作状态下,干式报警阀出口后的配水管道内应充满有压气体
C、当发生火灾后,干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水
D、当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水
2、【单选题】题干:下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是____
A、壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4m
B、壁挂紧急广播扬声器的底边距离地面2.2m
C、壁挂消防联动控制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5m
D、墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m
3、【单选题】题干:下列关于消防烟分区划分的说法中,错误的是____
A、防烟分区可采用防火隔墙划分
B、设置防烟系统的场所应划分防烟分区
C、一个防火分区可划分为多个防烟分区
D、防烟分区可采用在楼板下突出0.8m的结构梁划分
4、【单选题】题干:下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是____
A、常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B、加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警号作为联动触发信号
C、楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D、对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间油室及合用前室内的常闭加压送风口
5、【单选题】题干:下列关于建筑的总平面布局中,错误的是____
A、桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15m
B、电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27m
C、发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔
D、空分厂房专用10KV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分厂房一面贴邻
6、【单选题】题干:下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是____
A、位于地下一层,总建筑面积为1000m²的卡拉0K厅和舞厅,设置了3个净宽度均为2m的安全出口
B、每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为1.2m的封闭楼梯间
C、高层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟疏散楼梯间,楼梯间的净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度均为1.2m
D、单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅设置了4个净宽度均为1.50m的安全出口
7、【单选题】题干:下列关于电气装置设置的做法中,错误的是____
A、在照明灯具靠近可燃物处采取隔热防火措施
B、额定功率为150W的吸顶白炽灯的引入线采用陶瓷管保护
C、额定功率为60W的白炽灯之间安装在木梁上
D、可燃材料仓库内使用密闭型荧光灯具
8、【单选题】题干:下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是____
A、如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求
B、如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求
C、如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求
D、A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件
9、【单选题】题干:下列关于自然排烟的说法,错误的是____。
A、建筑面积为800m²的地下停车库可采用自然排烟方式
B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区
C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式
D、建筑高度小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式
10、【单选题】题干:下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法,错误的是____。
A、地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置
B、建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
C、建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
D、建筑高度大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统

证训云留言

咨询
APP
下载
关注
微信

留言

TOP