推荐试题
1、【单选题】题干:下列关于七氟丙烷气体灭火系统适用范围的叙述中,错误的是____。
A、适用于扑救可燃固体物质的深位火灾
B、适用于扑救灭火前可断气的电气火灾
C、适用于扑救液体火灾
D、适用于电气火灾
2、【单选题】题干:下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中错误的是____。
A、雨淋报警阀组通过电动开启
B、系统利用闭式喷头探测火灾
C、雨淋报警阀组通过气动开启
D、雨淋报警阀组通过液动开启
3、【单选题】题干:下列关子电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是____
A、将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA.
B、对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C、将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测回路
D、将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控
4、【多选题】题干:下列有关气体灭火系统防护区的设置要求,说法错误的有____。
A、采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m²,且容积不宜大于1600m³
B、防护区吊顶的耐火极限不宜低于0.50h
C、对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/3以上
D、在喷放灭火剂前,应自动关闭防护区内除泄压口外的开口
E、防护区的最低环境温度不应低于10℃
5、【多选题】题干:下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,正确的有____。
A、组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开
B、釆用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器
C、自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动
D、预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式
E、气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
6、【多选题】题干:下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,正确的有____。
A、组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开
B、采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器
C、自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动
D、预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式
E、气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
7、【单选题】题干:建筑高度超过100m 的公共建筑应设置避难层。下列关于避难层设置的说法中,正确的是____。
A、普通电梯严禁在避难层设置出口
B、避难层可采用手动开启的C 类防火窗
C、设备管道区应采用耐火极限不低于2h 防火隔墙与避难区分隔
D、高度为100m 住宅应设置避难层
8、【单选题】题干:建筑高度超过100m的公共建筑应设置避难层.下列关于避难层设置的说法中,错误的是____。
A、第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于60m
B、封闭的避难层应设置独立的机械防烟系统
C、通向避难层的疏散楼梯应使人员需经过避难层方能上下
D、避难层可兼做设备层
9、【多选题】题干:建筑高度超过100m的公共建筑应设置避难层。下列关于避难层设置的说法中,正确的是____ 。
A、第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于55m
B、封闭的避难层应设置独立的机械防烟系统
C、通向避难层的疏散楼梯应使人员需经过避难层方能上下
D、避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,耐火极限不低于2h
E、避难层可兼作设备层
10、【单选题】题干:某燃煤锅炉房,为单层钢筋混凝土结构建筑,建筑面积1000 m²。锅炉总蒸发量为3.5t/h,耐火等级为三级,根据生产的火灾危险性分类标准,该燃煤锅炉房的火灾危险性类别应该确定为____。
A、甲类
B、乙类
C、丙类
D、丁类