推荐试题
1、【单选题】题干:防止液体流散的其中一种做法就是在桶装仓库门洞处修筑慢坡,该慢坡高度一般不小于____mm。
A、50
B、100
C、150
D、300
2、【单选题】题干:防止液体流散的其中一种做法就是在桶装仓库门洞处修筑慢坡,该慢坡高度一般不小于____ mm。
A、50
B、100
C、150
D、300
3、【单选题】题干:某建筑地上自然楼层层数为十八层,每层建筑面积均为1500 m²,首层和二层为商店(每个分隔单元的面积为250 m²),三至十八层为住宅,建筑屋面为坡屋面,建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m,建筑室外设计地面至其檐口高度为53m 至其屋脊的高度为55m。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为____。
A、二类高层公共建筑
B、一类高层公共建筑
C、一类高层住宅建筑
D、二类高层住宅建筑
4、【单选题】题干:建筑防火检查中,下列消防控制室平面布置中不正确的是____。
A、消防控制室设置在建筑物的地下一层
B、采用耐火极限2.00h 的防火隔墙和1.50h 的楼板与其他部位隔开
C、疏散门采用相邻设备用房的甲级防火门
D、开向建筑内的门
5、【单选题】题干:某大学建工教学楼18 层,建筑高度54m,耐火等级一级,按照国家标准设置了各种消防设施(包括自喷)。当教学楼内某一教室直通疏散走道的房间门位于两个安全出口之间时,该房间内任意一点至最近的疏散楼梯间的距离最大不应超过____m。
A、18.75
B、30
C、37.5
D、56.25
6、【单选题】题干:某综合楼地上3 层,耐火等级一级,其地上二层的使用功能为歌舞厅,该层建筑面积为3000 m²,该歌舞厅内厅、室的建筑面积占该层建筑面积的90%。请问在忽略内部服务和管理人员的数量的前提下,该层安全出口各自所需最小疏散总净宽度为____m。
A、8.78
B、9.75
C、10.13
D、13.50
7、【单选题】题干:某10 层医院,建筑高度33m,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统全保护,其室内消火栓设计流量最小不应小于____L/s。
A、20
B、25
C、30
D、35
8、【单选题】题干:下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是____。
A、建筑高度为23.8m 的住宅建筑,采用B2 级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
B、建筑高度为48m 的办公建筑,采用B1 级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
C、建筑高度为70m 的住宅建筑,采用B1 级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
D、建筑高度为23.8m 的办公建筑,采用B1 级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
9、【单选题】题干:下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是____。
A、建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
B、建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
C、建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
D、建筑高度为23.8m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
10、【单选题】题干:下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是____。
A、建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
B、建筑高度为48m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
C、建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
D、建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h