推荐试题
1、【单选题】题干:某大学建工教学楼18 层,建筑高度54m,耐火等级一级,按照国家标准设置了各种消防设施(包括自喷)。当教学楼内某一教室直通疏散走道的房间门位于两个安全出口之间时,该房间内任意一点至最近的疏散楼梯间的距离最大不应超过____m。
A、18.75
B、30
C、37.5
D、56.25
2、【单选题】题干:某综合楼地上3 层,耐火等级一级,其地上二层的使用功能为歌舞厅,该层建筑面积为3000 m²,该歌舞厅内厅、室的建筑面积占该层建筑面积的90%。请问在忽略内部服务和管理人员的数量的前提下,该层安全出口各自所需最小疏散总净宽度为____m。
A、8.78
B、9.75
C、10.13
D、13.50
3、【单选题】题干:某10 层医院,建筑高度33m,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统全保护,其室内消火栓设计流量最小不应小于____L/s。
A、20
B、25
C、30
D、35
4、【单选题】题干:下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是____。
A、建筑高度为23.8m 的住宅建筑,采用B2 级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
B、建筑高度为48m 的办公建筑,采用B1 级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
C、建筑高度为70m 的住宅建筑,采用B1 级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
D、建筑高度为23.8m 的办公建筑,采用B1 级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
5、【单选题】题干:下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是____。
A、建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
B、建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
C、建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
D、建筑高度为23.8m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
6、【单选题】题干:下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是____。
A、建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
B、建筑高度为48m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
C、建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
D、建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
7、【单选题】题干:某4 层综合楼内部设有湿式自动喷水灭火系统,吊顶上方安装直立型喷头1200 只,吊顶下方安装吊顶型喷头2600 只,某些房间安装边墙型喷头350 只,则该建筑需要____只报警阀。
A、2
B、4
C、5
D、6
8、【单选题】题干:在二氧化碳灭火系统的防护区中,对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的____,且开口不应设置在底面。
A、2%
B、3%
C、8%
D、10%
9、【单选题】题干:根据使用场所的潮湿、化学腐蚀、高温等环境因素及额定电压要求,选择适宜的电线电缆,其中固定敷设的供电线路宜选用____线缆。
A、铁芯
B、铝芯
C、铜芯
D、锰芯
10、【单选题】题干:在火焰中被燃烧,一定时间内仍能正常运行的电缆是____根据使用场所的潮湿、化学腐蚀、高温等环境因素及额定电压要求,选择适宜的电线电缆,其中固定敷设的供电线路宜选用____线缆。
A、铁芯
B、铝芯
C、铜芯
D、锰芯