推荐试题
1、【单选题】题干:关于石油化工企业可燃气体放空管设置的说法错误的是____
A、连续排放的放空管口应高出20m范围内平台或建筑物顶3.5m以上并满足相关规定
B、间歇排放的放空管口应高出10m范围内平台或建筑物顶3.5m以上并满足相关规定
C、无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体,可通过放空管向大气排放
D、放空管管口不宜朝向临近有人操作的设备
2、【单选题】题干:关于可燃性气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是____
A、可燃气体探测器可接入可燃气体报警器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路
B、探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部
C、液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式
D、能将报警信号传输至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近无人值班的场所
3、【多选题】题干:关于防烟排烟系统联动控制的做法,符合规范要求的有____
A、同一防烟分区内的一只感烟探测器和一只感温探测器报警,联动控制该防烟分区的排烟口开启
B、同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟区及相邻防烟分区的排烟口开启
C、排烟口附近的一只手动报警按钮报警,控制该排烟口开启
D、排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动
E、通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止
4、【单选题】题干:关于地铁防排烟设计的说法,正确的是____
A、站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m²
B、地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区可以跨越防火分区
C、站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过3000m²
D、地铁内设置的挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于450mm
5、【单选题】题干:关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是____
A、每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口
B、安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m
C、地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个
D、地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口
6、【多选题】题干:以下关于加油加气站的防火设计,说法正确的是____。
A、在城市建成区可以建一级加气站、一级加油站、一级加油加气合建站
B、CNG 加气母站内单车道或单车停车位宽度,不应小于4.5m,双车道或双车停车位宽度不应小于9m
C、站内停车位应为平坡,道路坡度不应大于8%,且宜坡向站内
D、加油加气站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外,且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m
E、加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面
7、【多选题】题干:关于消防水泵控制的说法,正确的有____
A、消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止
B、手动火灾报警按纽信号应能直接启动消防水泵
C、消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动
D、消防控制室应能控制消防水泵启动
E、消防水泵控制柜应能手动控制消防水泵的启动、停止
8、【多选题】题干:关于锅炉房防火防爆设计的做法,正确的有____
A、燃气锅炉房选用防爆型事故排风机
B、锅炉房设置在地下一层靠外墙部位,上一层为西餐厅,下一层为汽车库
C、设点型感温火灾探测器
D、总储存量为3m³的储油间与锅炉房之间用3h的防火墙和甲级防火门分隔
E、电力线路采用绝缘线明敷
9、【多选题】题干:关于信息机房选址的说法,正确的是____
A、不宜布置在火灾危险性高的场所
B、应远离散发有害气体、腐蚀气体和尘埃的地区
C、避免设置在落雷区和地震断裂带附近
D、尽量选择在自然环境清洁、附近振动少以及水源、电源充足,交通方便的地点
E、数据中心内放置设备计算机的机房不宜超过4层
10、【多选题】题干:关于消防泵的串联和并联的说法,正确的是____
A、消防泵的串联在流量不变时可减少扬程
B、消防泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防泵
C、消防泵并联的作用主要在于增大流量,但在流量叠加时,系统的流量会有所下降
D、消防泵并联时宜选用相同型号和规格的消防泵
E、单台消防泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时.系统可采用串联消防给水系统