推荐试题
1、【多选题】题干:某酒店式公寓建筑,50 层,建筑高度为150m,屋顶设有直升机停机坪,下列关于该建筑及构件的说法中符合规范要求的有____。
A、该建筑楼板的耐火极限为2. 50h
B、该建筑屋面板的耐火极限为1. 00h
C、建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0. 75h
D、该建筑的吊顶全部采用耐火极限为1. 00h 的石膏板
E、该建筑屋面防水层采用燃烧性能为A级的高聚物改性沥青作为防水材料
2、【多选题】题干:下列关于民用建筑耐火等级与最多允许层数适应性的说法中,正确的是____。
A、三级耐火等级的幼儿园,最多允许层数为2层
B、四级耐火等级的展览建筑,应为单层
C、轻型木结构建筑,最多允许层数为2层
D、三级耐火等级的办公建筑,最多允许层数为6层
E、四级耐火等级的住宅建筑,应为单层
3、【多选题】题干:下列建筑,除____外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30 人的房间,其疏散门的开启方向不限。
A、汽油加铅室
B、白酒液态法酿酒车间
C、焦化厂精萘厂房
D、桐油的制备厂房
E、焦化厂焦油厂房
4、【多选题】题干:下列厂房的管、沟不应与相邻厂房管、沟相通的是____。
A、植物油浸出厂房
B、空分厂房
C、面粉碾磨厂房
D、沥青加工厂房
E、樟脑油提炼厂房
5、【多选题】题干:某医院的配电间设置了IG541气体灭火系统,下列关于该系统组件的说法,正确的有____。
A、容器阀和集流管之间应采用挠性连接
B、在储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表
C、储存容器应采用焊接容器
D、输送启动气体的管道,宜采用不锈钢管
E、储存容器与其它组件的公称工作压力,不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力
6、【多选题】题干:某场所划分为一个防护区,设置二氧化碳气体灭火系统进行保护,防护区内平时有人工作。下列有关该防护区系统设计及设备动作的说法,不正确的有____。
A、防护区内一只感烟火灾探测器和一只感温火灾探测器发出的报警信号可以作为系统的联动触发信号
B、系统收到首个联动触发信号后,灭火装置释放灭火剂,防护区内的火灾声光警报器动作
C、系统收到后续联动触发信号后,系统联动关闭防护区的送、排风机,停止通风空气调节系统
D、系统应设置不大于30s的延迟喷射时间
E、灭火剂释放后发现防护区内有人员未撤离,这时可按下防护区外的紧急停止按钮停止系统动作
7、【多选题】题干:下列场所中,与建筑其他部位防火分隔时采用的防火门应为甲级防火门的是____。
A、柴油发电机房
B、电影院
C、歌舞厅
D、变配电室
E、消防水泵房
8、【多选题】题干:某城市新建一栋高层住宅楼,建筑高度为123m,底部设置两层的商业服务网点,该建筑按照规范要求设置了消防设施。关于该楼的消防设计中,下列正确的有____。
A、商业服务网点与居住部分之间的竖向分隔应采用耐火极限不低于2. 0h 的不燃性楼板
B、三楼的住户可通过商业服务网点的楼梯间疏散
C、该建筑需设置两个避难层
D、商业服务网点中每个分隔单元之间采用耐火极限不低于2. 0h 的防火隔墙分隔,墙上开设乙级防火门
E、底部设置的百货店内,最远点至距其最近安全出口的直线距离为30m
9、【多选题】题干:某办公楼,共10层,建筑高度为35m,设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施,办公楼每层划分为一个防火分区。当消防联动控制器和正压风机控制柜均处于自动状态时,下列报警信号能启动正压送风机的是____。
A、首层大厅内一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号
B、位于第二层的一间办公室内两只独立感烟火灾探测器发出的报警信号
C、第五层内一只感烟火灾探测器发出的报警信号和第八层内一只感烟火灾探测器发出的报警信号
D、第三层不同房间内的感烟火灾探测器发出的报警信号
E、位于第九层房间内的一只感烟火灾探测器发出的报警信号和该层一只手动火灾报警按钮发出的报警信号
10、【多选题】题干:某单层制鞋厂房平面几何图形为矩形,厂房的长为70m,宽为18m,厂房设置了室内消火栓系统并按火灾危险等级为中危险级配置类型为MF/ABC4的灭火器,则关于该厂房灭火器配置的说法,不正确的有____。
A、厂房所需灭火器的最小灭火级别为16A.
B、该灭火器最大保护距离为20m
C、厂房内最少设置3个灭火器放置点
D、每个设置点至少应设置2具MF/ABC4灭火器
E、厂房内不能配置类型为MF/ABC6的灭火器