推荐试题
1、【多选题】题干:下列说法正确的是____。
A、安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板,矿棉吸声板,不可作为A级装修材料
B、当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为B1级装修材料
C、单位质量小于300g/m²的纸质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料
D、施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可作为A级装修材料
E、施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/m²的有机装饰涂料,可作为B2级装修材料
2、【多选题】题干:自动喷水系统中报警阀组安装要求的说法正确的有____。
A、警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后应再进行报警阀辅助管道的连接
B、水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致,报警阀应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.1m
C、报警阀组干式系统控制的喷头不宜超过800只
D、每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m
E、报警阀组水力警铃的报警管路当采用20mm镀锌管时,长度不应大于10m
3、【多选题】题干:下列关于消火栓安装的说法中,正确的有____。
A、地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内经不宜小于1.2m
B、如设计未要求,消火栓箱栓口中心距地面应为1.1m
C、消火栓箱栓口安装高度允许偏差为±10mm
D、地上消火栓,控制阀门井距消火栓不应超过1m
E、地下式消火栓应设置永久性固定标准
4、【多选题】题干:下列有关部件的安装要求正确的是____。
A、排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m
B、常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置
C、活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm
D、由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于150mm
E、活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.0~1.5m之间
5、【多选题】题干:下列说法正确的是____。
A、一级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层
B、二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层
C、三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层
D、丁、戊类厂房建筑层数最多为3层
E、四级耐火等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑
6、【多选题】题干:下列说法正确的是____。
A、AC220V或DC216V灯具的供电回路工作电流不宜大于IOA.
B、安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于5A.
C、每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过60个
D、输出回路不应超过8路
E、采用安全电压时的每个回路输出电流不应大于16A
7、【多选题】题干:关于风管的安装与检测,下列说法正确的是____
A、风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求
B、风管接口的连接应严密、牢固、垫片厚度不应小于5mm
C、风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施
D、风管与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片,保证气流顺畅
E、吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离
8、【多选题】题干:下列有关系统组件安装要求说法正确的是____。
A、灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向应朝向操作面
B、采用螺纹连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接
C、集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面
D、水平管道采用管卡固定,管卡的间距不宜大于0.6m
E、气动驱动装置的管道安装后,要进行吹扫试验
9、【多选题】题干:关于干式报警阀组的检测内容及要求,说法正确的是____
A、水力警铃报警,水力警铃声强值不得低于70dB
B、开启末端试水装置1min后,其出水压力不得低于0.05MPA.
C、开启末端试水装置,报警阀组、压力开关动作,联动启动排气阀入口电动阀和消防水泵,水流指示器报警
D、消防控制设备准确显示水流指示器、压力开关、电动阀及消防水泵的反馈信号
E、水力警铃报警,水力警铃声强值不得低于80dB
10、【多选题】题干:下列符合干式报警阀组安装要求的是____。
A、安装在不发生冰冻的场所
B、安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水
C、止回阀、截止阀安装在排气连接管路上
D、安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧
E、加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施