【多选题】题干:下列有关部件的安装要求正确的是____。
A、排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m
B、常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置
C、活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm
D、由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于150mm
E、活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.0~1.5m之间
推荐试题
1、【多选题】题干:下列说法正确的是____。
A、一级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层
B、二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层
C、三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层
D、丁、戊类厂房建筑层数最多为3层
E、四级耐火等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑
2、【多选题】题干:下列说法正确的是____。
A、AC220V或DC216V灯具的供电回路工作电流不宜大于IOA.
B、安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于5A.
C、每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过60个
D、输出回路不应超过8路
E、采用安全电压时的每个回路输出电流不应大于16A
3、【多选题】题干:关于风管的安装与检测,下列说法正确的是____
A、风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求
B、风管接口的连接应严密、牢固、垫片厚度不应小于5mm
C、风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施
D、风管与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片,保证气流顺畅
E、吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离
4、【多选题】题干:下列有关系统组件安装要求说法正确的是____。
A、灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向应朝向操作面
B、采用螺纹连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接
C、集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面
D、水平管道采用管卡固定,管卡的间距不宜大于0.6m
E、气动驱动装置的管道安装后,要进行吹扫试验
5、【多选题】题干:关于干式报警阀组的检测内容及要求,说法正确的是____
A、水力警铃报警,水力警铃声强值不得低于70dB
B、开启末端试水装置1min后,其出水压力不得低于0.05MPA.
C、开启末端试水装置,报警阀组、压力开关动作,联动启动排气阀入口电动阀和消防水泵,水流指示器报警
D、消防控制设备准确显示水流指示器、压力开关、电动阀及消防水泵的反馈信号
E、水力警铃报警,水力警铃声强值不得低于80dB
6、【多选题】题干:下列符合干式报警阀组安装要求的是____。
A、安装在不发生冰冻的场所
B、安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水
C、止回阀、截止阀安装在排气连接管路上
D、安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧
E、加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施
7、【多选题】题干:下列关于消防水泵接合器安装要求的说法中,正确的有____。
A、应安装在便于消防车接近使用的地点
B、墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
C、墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m
D、距室外消火栓或消防水池的距离应为5~40m
E、地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径
8、【单选题】题干:下列有关说法不正确的是____。
A、电动机应安装在牢固的机座上,与其他低压带电体、可燃物之间的距离不应小于1.0m
B、超过3kW的固定式电热器具应采用单独回路供电
C、空调器具不应安装在可燃结构上,其设备与周围可燃物的距离不应小于0.3m
D、电热器具周围1m以内不应放置可燃物
9、【单选题】题干:下列有关水泵机组的安装要求正确的是____。
A、水泵机组基础的平面尺寸,无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm
B、水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.05m
C、泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DⅣ≤150mm时,不应小于0.25m
D、水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶斜接
10、【单选题】题干:有关控制组件安装要求正确的是____。
A、气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正下方
B、手动启动、停止按钮安装在防护区人口便于操作的部位
C、手动启动、停止按钮安装高度为中心点距地(楼)面1.0m
D、设置在防护区处的手动、自动转换开关,安装高度为中心点距地(楼)面0.8m

证训云留言

咨询
APP