推荐试题
1、【多选题】题干:下列关于消防水泵接合器安装要求的说法中,正确的有____。
A、应安装在便于消防车接近使用的地点
B、墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
C、墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m
D、距室外消火栓或消防水池的距离应为5~40m
E、地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径
2、【单选题】题干:下列有关说法不正确的是____。
A、电动机应安装在牢固的机座上,与其他低压带电体、可燃物之间的距离不应小于1.0m
B、超过3kW的固定式电热器具应采用单独回路供电
C、空调器具不应安装在可燃结构上,其设备与周围可燃物的距离不应小于0.3m
D、电热器具周围1m以内不应放置可燃物
3、【单选题】题干:下列有关水泵机组的安装要求正确的是____。
A、水泵机组基础的平面尺寸,无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm
B、水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.05m
C、泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DⅣ≤150mm时,不应小于0.25m
D、水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶斜接
4、【单选题】题干:有关控制组件安装要求正确的是____。
A、气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正下方
B、手动启动、停止按钮安装在防护区人口便于操作的部位
C、手动启动、停止按钮安装高度为中心点距地(楼)面1.0m
D、设置在防护区处的手动、自动转换开关,安装高度为中心点距地(楼)面0.8m
5、【单选题】题干:对于消火栓箱安装要求说法正确的是____。
A、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90o角,栓口可以安装在门轴侧
B、如设计未要求,栓口中心距地面应为1.0m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm
C、阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm
D、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±5mm
6、【单选题】题干:下列有关消火栓安装要求说法,正确的是____。
A、消火栓安装位于人行道沿上0.8m处,采用钢制双盘短管调整高度,进行内外防腐
B、室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为1.0m
C、室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不应小于1m
D、冬季室外温度低于-10%的地区,地下消火栓井口需进行保温处理
7、【单选题】题干:下列有关报警阀组的安装距离要求,不正确的是____。
A、报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m
B、侧边与墙的距离不小于0.5m
C、正面与墙的距离不小于0.5m
D、报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m
8、【单选题】题干:下列有关泡沫液储罐的安装要求正确的是____。
A、常压泡沫液储罐中泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面1.5m
B、对于设置在露天的泡沫液压力储罐,当环境温度低于5℃时,需要采取防冻设施
C、当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于1.7m时,需要在操作面处设置操作平台或操作凳
D、泡沫液储罐周围要留有满足检修需要的通道,其宽度不能小于0.7m,且操作面宽度不能小于1.5m
9、【单选题】题干:下列有关报警阀组安装顺序描述正确的是____。
A、先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接
B、先进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,然后安装水源控制阀、报警阀
C、先安装水源控制阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,再安装报警阀,最后进行水源控制阀、报警阀与配水干管的连接
D、先水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,再安装水源控制阀、报警阀,最后再进行报警阀辅助管道的连接
10、【单选题】题干:下列关于灭火器箱安装要求的表述。正确的是____。
A、灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系
B、翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于170°
C、开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于100°
D、嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于2.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定