推荐试题
1、【多选题】题干:电气防爆中,线路的敷设主要检查电气线路的敷设方式是否与爆炸环境中气体、蒸汽的密度相适应,下面关于电气线路敷设的做法,符合规范要求的有____。
A、当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气大时,电气线路敷设可选择埋入地下
B、当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气小时,电气线路敷设在较低处,当电缆沟敷设时,内部应填沙
C、导线和电缆的连接,可选用压接、熔焊或者绕接
D、敷设电气线路的沟道、钢管或电缆,在穿过不同区域之间的墙或楼板的孔洞时,应采用难燃材料封堵,以防止爆炸性混合物或蒸汽沿沟道、电缆管道流动
E、铜芯与电气设备的连接应当采用可靠的铜一铝过渡接头
2、【多选题】题干:对装修材料的燃烧性能进行现场判定,下列说法中错误的是____。
A、安装在钢龙骨上燃烧性能达到Bl级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可以作为A级装修材料
B、胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可以作为A级装修材料
C、湿涂覆比小于1.5kg/m²的有机装饰涂料,当施涂于A级基材上时,可作为A级装修材料
D、某建筑的顶棚采用泡沫状塑料,其厚度为20mm,其面积为该顶棚面积的10%
E、符合一定要求的纸质壁纸直接贴在A级的基材上时,可以作为B1级装修材料
3、【单选题】题干:对装修材料的燃烧性能进行现场判定时。下列关于其判断标准的表述,正确的是____。
A、安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A级装修材料
B、单位质量小于350g/m²的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料
C、施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可作为B3级装修材料
D、施涂于A级基材上,湿涂覆比小于2.5kg/m²的有机装饰涂料,可作为B1级装修材料
4、【多选题】题干:系统周期性检查是指建筑使用管理单位按照国家工程建设消防技术标准的要求,对已投入使用的自动喷水灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查。以下属于自动喷水灭火系统月检查项目的是____。
A、电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试。
B、报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试
C、水源供水能力测试
D、喷头完好状况、备用量及异物清除等检查
E、水流指示器动作、信息反馈试验
5、【多选题】题干:防烟排烟系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程消防技术的要求,对已经投入使用的防烟排烟系统的组件、零部件等按照规定检查周期检查、测试。下列属于半年检查内容及要求的组件的是____
A、挡烟垂壁
B、防火阀
C、排烟防火阀
D、送风阀(口)
E、排烟阀(口)
6、【多选题】题干:防烟排烟系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程消防技术标准的要求,对已经投入使用的防烟排烟系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。下列属于半年检查内容及要求的组件的是____。
A、挡烟垂壁
B、防火阀
C、排烟防火阀
D、送风阀(口)
E、排烟阀(口)
7、【单选题】题干:某企业按照国家工程消防技术标准的要求,对已经投入使用的防烟排烟系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行检查、测试。下列属于防烟排烟系统每月检查内容的是____。
A、防烟、排烟风机
B、防火阀
C、排烟阀
D、排烟防火阀
8、【单选题】题干:系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程建设消防技术标准的要求,对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。在月检查项目中,要求气体灭火系统储存容器内的压力、气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的____%。
A、60
B、70
C、80
D、90
9、【多选题】题干:某建筑消火栓系统管网材质选用的是钢管,在消防给水管网施工完成后,要对其进行试压和冲洗,以下说法正确的是____。
A、强度试验可以用水进行,严密性试验也可以用水进行
B、管网冲洗的顺序应当是先室外后室内,先地下后地上
C、试压过程中出现渗漏时,应降低试压压力,当渗漏现象消失后再重新加压
D、当系统的设计工作压力小于0.8MPa时,水压强度试验压力最低为1.4MPA.
E、水压试验时环境温度不宜低于40C,当低于4℃时,水压试验应采取防冻措施
10、【多选题】题干:消防给水管网施工完成后,要进行试压和冲洗,下列管网试压和冲洗要求正确的是____。
A、系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道
B、管网冲洗顺序先室内,后室外;先地上,后地下
C、管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致
D、管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗方可结束
E、管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不小于被冲洗管道截面面积的60%