推荐试题
1、【多选题】题干:防烟排烟系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程消防技术的要求,对已经投入使用的防烟排烟系统的组件、零部件等按照规定检查周期检查、测试。下列属于半年检查内容及要求的组件的是____
A、挡烟垂壁
B、防火阀
C、排烟防火阀
D、送风阀(口)
E、排烟阀(口)
2、【多选题】题干:防烟排烟系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程消防技术标准的要求,对已经投入使用的防烟排烟系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。下列属于半年检查内容及要求的组件的是____。
A、挡烟垂壁
B、防火阀
C、排烟防火阀
D、送风阀(口)
E、排烟阀(口)
3、【单选题】题干:某企业按照国家工程消防技术标准的要求,对已经投入使用的防烟排烟系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行检查、测试。下列属于防烟排烟系统每月检查内容的是____。
A、防烟、排烟风机
B、防火阀
C、排烟阀
D、排烟防火阀
4、【单选题】题干:系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程建设消防技术标准的要求,对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。在月检查项目中,要求气体灭火系统储存容器内的压力、气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的____%。
A、60
B、70
C、80
D、90
5、【多选题】题干:某建筑消火栓系统管网材质选用的是钢管,在消防给水管网施工完成后,要对其进行试压和冲洗,以下说法正确的是____。
A、强度试验可以用水进行,严密性试验也可以用水进行
B、管网冲洗的顺序应当是先室外后室内,先地下后地上
C、试压过程中出现渗漏时,应降低试压压力,当渗漏现象消失后再重新加压
D、当系统的设计工作压力小于0.8MPa时,水压强度试验压力最低为1.4MPA.
E、水压试验时环境温度不宜低于40C,当低于4℃时,水压试验应采取防冻措施
6、【多选题】题干:消防给水管网施工完成后,要进行试压和冲洗,下列管网试压和冲洗要求正确的是____。
A、系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道
B、管网冲洗顺序先室内,后室外;先地上,后地下
C、管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致
D、管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗方可结束
E、管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不小于被冲洗管道截面面积的60%
7、【多选题】题干:某建筑消火栓系统管网材质选用的是钢管,在消防给水管网施工完成后,要对其进行试压和冲洗,以下说法正确的是____。
A、强度试验可以用水进行,严密性试验也可以用水进行
B、管网冲洗的顺序应是先室外后室内,先地下后地上
C、试压过程中出现渗漏时,应降低试验压力,当渗漏现象消失后再重新加压
D、当系统的设计工作压力小于0.8MPa时,水压强度试验压力最低为1.4MPA.
E、水压试验时环境温度不宜低于4℃,当低于4℃时,水压试验应采取防冻措施
8、【多选题】题干:下列泡沫液储罐安装,符合国家工程建设消防技术标准的有____
A、泡沫液储罐周围检修通道,宽1m,操作面1.2m
B、泡沫液储罐上的控制阀距地面高度1.6m
C、常压泡沫液储罐最低液面标高-0.6m,泡沫液管道出液口标高+0.6m
D、常压泡沫液管道吸液口距泡沫液储罐底面0.2m
E、泡沫液压力储罐安全阀出口背向操作面
9、【多选题】题干:灭火器使用一定年限后,建筑使用管理单位需要对照灭火器生产企业随灭火器提供的维修手册,对照检查灭火器使用情况,符合报修条件和维修年限的,向具有法定资质的灭火器维修企业送修。某企业管理部门对该企业的一批灭火器进行检查,下列需要送修的是____。
A、一批手提式水基型灭火器出厂时间为3年半
B、一批推车式水基型灭火器出厂时间为6年半
C、一批推车式干粉灭火器出厂时间为6年半
D、一批手提式洁净气体灭火器出厂时间为10年半
E、一批手提式二氧化碳灭火器出厂为12年半
10、【多选题】题干:某建筑安装了一套自动喷水灭火系统,在一次消防系统周期性检查过程中发现雨淋报警阀不能进人伺应状态,关于雨淋报警阀不能进入伺应状态的故障原因分析正确的有____。
A、复位装置存在间题
B、系统中的隔膜室控制阀未关闭
C、管道中的复位球阀未关闭
D、消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
E、误将试验管路控制阀打开