推荐试题
1、【多选题】题干:民用建筑防火检查应重点注意查看一些特殊的场所,下列关于幼儿园、儿童活动场所和老年人活动场所平面布置的说法中,正确的有____。
A、某独立建造的老年公寓耐火等级为二级,建筑层数为3层
B、某儿童游乐场布置在建筑高度为28m商场的地上二层
C、可以设置在三级耐火等级建筑的地上三层
D、设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯
E、应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所分隔
2、【多选题】题干:自动喷水灭火系统的报警阀组按照要求进行安装,并通过技术检测控制其安装质量。下列要求中,正确的有____。
A、按照标准图集或者生产厂家提供的安装图样进行报警阀阀体及其附属管路的安装
B、水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m
C、报警阀组垂直安装在配水干管上,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致
D、按照设计图样中确定的位置安装报警阀组;设计未予明确的,报警阀组安装在便于操作、监控的明显位置
E、报警阀组安装在室内时,室内地面增设排水设施
3、【单选题】题干:报警阀组按照要求进行安装,并通过技术检测控制其安装质量,其中雨淋报警阀组的____应安装在雨淋阀的水源一侧。
A、压力表
B、水传动管
C、观测仪
D、操作阀门
4、【单选题】题干:自动喷水灭火系统报警阀组按照要求进行安装,并通过技术检测控制其安装质量。下列报警阀组的安装不符合要求的是____
A、报警阀组垂直安装在配水干管上
B、水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致
C、报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m:侧边与墙的距离不小于0.5m
D、报警阀组安装在室内时.室内地面不宜增设排水设施
5、【多选题】题干:关于病房楼的避难间,应主要检查____。
A、避难间服务的护理单元不得超过2个
B、避难间的位置靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
C、避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求,并按每个护理单元不小于30m²确定
D、当避难间兼作其他用途时,应保证其避难安全和可供避难的净面积不变
E、避难间应设置消防专线电话和消防应急广播以及防烟设施
6、【多选题】题干:某大型商场由于空间大、分区多,为消防工作带来了诸多不便,特别是在消防应急照明和疏散指示灯标志的布置上有诸多问题。下列消防应急照明和疏散指示系统灯具的配电回路中,符合要求的有____。
A、AC220V或DC216V灯具的供电回路工作电流不宜大于10A.
B、安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于10A.
C、每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过64个
D、应急照明集中电源应经应急照明分配电装置配接消防应急灯具
E、应急照明集中电源的输入及输出配电回路中不应装设剩余电流动作脱扣保护装置
7、【多选题】题干:下列情形中,应按火灾危险性较小的部分确定的有____。
A、火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%
B、丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位
C、丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施
D、同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时
E、同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时
8、【多选题】题干:某新建的建设工程的灭火器安装设置完成后,建设单位对灭火器的配置进行验收。下列灭火器的配置中,符合要求的有____。
A、每个配置单元内灭火器数量不少于2具
B、每个设置点灭火器不多于4具
C、住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m²的,配置1具1A.的手提式灭火器
D、住宅楼每层公共部位建筑面积每增加100m²,增配1具1A.的手提式灭火器
E、经核对,同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型属于不相容的灭火剂
9、【多选题】题干:城市总体布局要满足城乡的总体规划和城市消防规划的要求。下列有关城市规划的布局中,符合规范要求的有____。
A、易燃易爆物品的工厂、仓库等应位于城市全年最小频率风向的上风侧
B、散发可燃气体、可燃蒸气的工厂应位于城市全年最小频率风向的下风侧
C、大中型石油化工企业、石油库等应布置在城市河流的下游
D、街区道路中心线间距离不宜大于160m,市政消火栓间距不应大于120m
E、装运液化石油气和其他易燃易爆化学品的专用码头与其他物品码头之间的距离不小于200m
10、【单选题】题干:城市总体布局要满足城乡的总体规划和城市消防规划的要求,下面说法错误的是____。
A、易燃易爆物品的工厂、仓库,甲乙丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃助燃气体储罐区设置位于城市(区域)全年最小频率风向的上风侧
B、散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地布置在城市全年最小频率风向的上风侧
C、石油化工企业消防站位置的设置应便于消防车迅速通往工艺装置区和储罐区,宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧
D、大型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站等,沿城市、河流布置时,布置在城市河流的下游,并采取防止液体流人河流的可靠措施