【单选题】题干:报警阀组按照要求进行安装,并通过技术检测控制其安装质量,其中雨淋报警阀组的____应安装在雨淋阀的水源一侧。
A、压力表
B、水传动管
C、观测仪
D、操作阀门
推荐试题
1、【单选题】题干:自动喷水灭火系统报警阀组按照要求进行安装,并通过技术检测控制其安装质量。下列报警阀组的安装不符合要求的是____
A、报警阀组垂直安装在配水干管上
B、水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致
C、报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m:侧边与墙的距离不小于0.5m
D、报警阀组安装在室内时.室内地面不宜增设排水设施
2、【多选题】题干:关于病房楼的避难间,应主要检查____。
A、避难间服务的护理单元不得超过2个
B、避难间的位置靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
C、避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求,并按每个护理单元不小于30m²确定
D、当避难间兼作其他用途时,应保证其避难安全和可供避难的净面积不变
E、避难间应设置消防专线电话和消防应急广播以及防烟设施
3、【多选题】题干:某大型商场由于空间大、分区多,为消防工作带来了诸多不便,特别是在消防应急照明和疏散指示灯标志的布置上有诸多问题。下列消防应急照明和疏散指示系统灯具的配电回路中,符合要求的有____。
A、AC220V或DC216V灯具的供电回路工作电流不宜大于10A.
B、安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于10A.
C、每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过64个
D、应急照明集中电源应经应急照明分配电装置配接消防应急灯具
E、应急照明集中电源的输入及输出配电回路中不应装设剩余电流动作脱扣保护装置
4、【多选题】题干:下列情形中,应按火灾危险性较小的部分确定的有____。
A、火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%
B、丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位
C、丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施
D、同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时
E、同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时
5、【多选题】题干:某新建的建设工程的灭火器安装设置完成后,建设单位对灭火器的配置进行验收。下列灭火器的配置中,符合要求的有____。
A、每个配置单元内灭火器数量不少于2具
B、每个设置点灭火器不多于4具
C、住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m²的,配置1具1A.的手提式灭火器
D、住宅楼每层公共部位建筑面积每增加100m²,增配1具1A.的手提式灭火器
E、经核对,同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型属于不相容的灭火剂
6、【多选题】题干:城市总体布局要满足城乡的总体规划和城市消防规划的要求。下列有关城市规划的布局中,符合规范要求的有____。
A、易燃易爆物品的工厂、仓库等应位于城市全年最小频率风向的上风侧
B、散发可燃气体、可燃蒸气的工厂应位于城市全年最小频率风向的下风侧
C、大中型石油化工企业、石油库等应布置在城市河流的下游
D、街区道路中心线间距离不宜大于160m,市政消火栓间距不应大于120m
E、装运液化石油气和其他易燃易爆化学品的专用码头与其他物品码头之间的距离不小于200m
7、【单选题】题干:城市总体布局要满足城乡的总体规划和城市消防规划的要求,下面说法错误的是____。
A、易燃易爆物品的工厂、仓库,甲乙丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃助燃气体储罐区设置位于城市(区域)全年最小频率风向的上风侧
B、散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地布置在城市全年最小频率风向的上风侧
C、石油化工企业消防站位置的设置应便于消防车迅速通往工艺装置区和储罐区,宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧
D、大型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站等,沿城市、河流布置时,布置在城市河流的下游,并采取防止液体流人河流的可靠措施
8、【多选题】题干:对细水雾灭火系统进行年度检测时,发现泵组连接处有渗漏,则可能的原因有____。
A、连接件松动
B、连接处O型密封圈或密封垫损坏
C、连接件损坏
D、泵组进线电源反相
E、泵组停止触点断开
9、【多选题】题干:消防安全对每个单位来说都是重中之重,它不仅需要定期的维护检查,更需要定期更新换代,以确保发生火灾时消防系统能够正常的运行。气体水灭火系统中应进行季度检查的项目有____。
A、可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定
B、储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动
C、各喷嘴孔口应无堵塞
D、驱动控制盘面板上的指示灯应正常,各开关位置应正确,各连线应无松动现象
E、气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作
10、【多选题】题干:某新建办公楼,在火灾自动报警系统布线前,按设计文件的要求对材料检查,并进行布线。下列布线要求中,正确的有____。
A、火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级的线路不应布置在同一管内或线槽的同一槽孔内
B、导线在管内或线槽内不应有接头或扭结
C、线槽接口应弯曲,槽盖应凸起
D、同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致
E、明敷设各类管路和线槽时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定

证训云留言

咨询
APP