1、【多选题】题干:消防安全对每个单位来说都是重中之重,它不仅需要定期的维护检查,更需要定期更新换代,以确保发生火灾时消防系统能够正常的运行。气体水灭火系统中应进行季度检查的项目有____。
A、可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定
B、储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动
C、各喷嘴孔口应无堵塞
D、驱动控制盘面板上的指示灯应正常,各开关位置应正确,各连线应无松动现象
E、气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作
2、【多选题】题干:某新建办公楼,在火灾自动报警系统布线前,按设计文件的要求对材料检查,并进行布线。下列布线要求中,正确的有____。
A、火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级的线路不应布置在同一管内或线槽的同一槽孔内
B、导线在管内或线槽内不应有接头或扭结
C、线槽接口应弯曲,槽盖应凸起
D、同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致
E、明敷设各类管路和线槽时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定
3、【多选题】题干:在自动喷水灭火系统设备和组件安装完成后应对系统进行调试。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,系统调试主控项目应包括的内容有____
A、水源测试
B、消防水泵调试
C、排水设施调试
D、电动阀调试
E、稳压泵调试
4、【多选题】题干:在进行建筑消防安全评估时.关于疏散时问的说法.正确的有____
A、疏散开始时间是指从起火到开始疏散时间
B、疏散行动时间是指从疏散开始至疏散安全地点的时间
C、与疏散相关的火灾探测时间可以采用喷头动作的时间
D、疏散准备时间与通知人们疏散的方式有较大关系
E、疏散开始时间不包括火灾探测时间
5、【多选题】题干:消防设施检测机构对某建筑的机械排烟系统进行检测时.打开排烟阀,消防控制室接到风机启动的反馈信号,现场测量,排烟口入口处排烟风速过低,排烟口风速过低的可能原因有____
A、风机反转
B、风道阻力过大
C、风口尺寸偏小
D、风机位置不当
E、风道漏风量过大
6、【多选题】题干:某五星级酒店拟进行应急预案演练,在应急预案演练保障方面,酒店拟从人员、经费、场地、物质和器材等各方面都给与保障,在物质和器材方面,酒店应提供____
A、信息材料
B、建筑模型
C、应急抢险物资
D、录音摄像设备
E、通信器材
7、【多选题】题干:某施工单位对学校报告厅进行内部装饰,其中吊顶采用轻钢龙骨纸面石膏板,地面铺设地毯,墙面采用不同装修材料进行分层装修。关于该报告厅内部装饰的说法,正确的有____
A、纸面石膏板安装在钢龙骨上时,可作为A级材料使用
B、复合型装修材料应交专业检测机构进行整体测试确定然烧性能等级
C、墙面分层装修材料除表面层的燃烧性能等级应符合规范要求,其余各层的燃烧性能等级可不限
D、地毯应使用阻燃制品,并应加贴阻燃标识
E、进入施工现场的装修村料应按要求填写进场验收记录
8、【多选题】题干:某设计院对有爆炸危险的甲类厂房进行设计。下列防爆设计方案中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有____
A、厂房承重结构采用钢筋混凝土结构
B、厂房的总控制室独立设置
C、厂房的地面采用不发火花地面
D、厂房的分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限不低于3h的防火隔墙与其他部位分隔
E、厂房利用门窗作为泄压设施,窗玻璃采用普通玻璃
9、【多选题】题干:某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联台供水,稳压泵稳压,系统设计流量57L/s,室外供水干管采用DN200球管铸铁管,埋地敷设,长度为2000m。消防检则机构现场检则结果为:室外管内漏水率为2.40L/(min.km),室内管网部分漏水量为0.2L/s.该系统官网总泄露量计算和稳压泵设计流量正确的有____
A、管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.00L/s
B、管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量0.28L/s
C、管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.28L/s
D、管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量1.00L/s
E、管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量0.50L/s
10、【多选题】题干:某单位的图书馆书库采用无管网七氟丙烷气体灭火装置进行防护,委托消防检测机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有____
A、系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式
B、防护区门口未设手动与自动控制的转换装置
C、防护区内设置10台预制灭火装置
D、气体灭火系统采用自动控制方式
E、储存容器的充装压力为4.2MPa