【多选题】题干:管径大于DN50mm的消防管道水平架空安装时,应按规定设置防晃支架。下列相关要求中,正确的是____。
A、应在管道的始端设置一个防晃支架
B、应在管道的终端设置一个防晃支架
C、应在管道拐弯位置处设置一个防晃支架
D、应在管道三通位置处设置一个防晃支架
E、应在管道四通位置处设置一个防晃支架
推荐试题
1、【多选题】题干:管径大于DN50mm的消防管道水平架空安装时,应按规定设置防晃架,下列要求中,正确的有____。
A、应在管道拐弯位置处设置一个防晃支架
B、应在管道三通位置处设置一个防晃支架
C、应在管道的始端设置一个防晃支架
D、应在管道的终端设置一个防晃支架
E、应管道四通位置处设置一个防晃支架
2、【多选题】题干:消防技术服务机构对某电信机房安装的瓶组式细水雾灭火系统进行验收前的检测工作。在检查有关产品质量合格证明文件时,发现该灭火系统使用的贮水瓶、贮气瓶均不具备《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件,但产品持有某国家级消防产品检验中心出具的型式试验合格报告。下列结论中,正确的有____。
A、该灭火系统不符合《消防产品监督管理规定》及有关安全法规的要求,不能使用
B、贮水瓶、贮气瓶应取得《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件
C、该灭火系统具有合格的型式试验报告,可以使用
D、该灭火系统可暂时使用,应在产品保修期内更换贮水瓶、贮气瓶
E、型式试验结论不能证明适用于该工程的贮水瓶、贮气瓶符合特种设备安全监察管理规定
3、【多选题】题干:消防技术服务机构对某电信机房安装的瓶组式细水雾灭火系统进行验收前的检测工作,在查验有;关产品质量合格证明文件时,发现该灭火系统使用的贮水瓶、贮气瓶均不具备《气瓶安全监察规程》;规定的合格证明文件,但产品持有某国家级消防产品检验中心出具的型式试验合格报告。下列结论中,;正确的有____。
A、该灭火系统具有合格的型式试验报告,可以使用
B、该灭火系统不符合《消防产品监督管理规定》及有关安全法规的要求,不能使用
C、贮水瓶、贮气瓶应取得《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件
D、该灭火系统可暂时使用,应在产品保修期内更换贮水瓶、贮气瓶
E、型式试验结论不能证明使用于该工程的贮水瓶、贮气瓶符合特种设备安全监察管理规定
4、【多选题】题干:某建筑设有火灾系统报警系统和湿式自动喷水灭火系统,使消防泵控制柜处于自动状态,检测消防泵联动控制功能,能启动消防泵的操作有____。
A、使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
B、使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作
C、使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
D、使消防联动控制器处于自动状态,状态断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵
E、使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作
5、【多选题】题干:某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统,使消防泵控制柜处于自动状态,检测消;防泵联动控制功能,能启动消防泵的操作有____。
A、使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作
B、使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
C、使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只烟感火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作
D、使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
E、使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵
6、【多选题】题干:某办公楼,每层为一个防火分区,设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统和防烟排烟系统等消防设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时,检测风机的启动情况,下列操作中,能够启动正压送风机的有____。
A、使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
B、使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号
C、在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮
D、使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
E、使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口
7、【多选题】题干:某办公楼,每层为一个防火分区,设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统和防烟排烟系统等消;防设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时,检测风机的启动情况,下列操作中,能够启动正压送;风机的有____。
A、使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前室及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
B、使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器对一楼大堂的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下—只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号
C、在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮
D、使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
E、使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口
8、【多选题】题干:火灾自动报警系统施工安装过程中出现的下列想象中,错误的是____。
A、将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中,并在盒外侧加锁母
B、将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线,烫锡后绞结,用胶布缠绕好后再穿管
C、将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线、烫锡,并在中断处增加一个接线盒,再将金属管切断后按要求接入接线盒
D、接线过程中,如只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两端分别打个结,以区分电源极性
E、施工人员在看起来十分干净、干燥的工作环境施工后,还特意将穿管与接线盒的接口处做了密封处理
9、【多选题】题干:火灾自动报警系统施工安装过程中出现的下列现象中,错误是____。
A、将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中,并在盒外则加锁母
B、将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线、烫锡后铰接,用胶布缠绕好后再穿管
C、将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线、烫锡,并在中断处增加一个接线盒,再将金属管切断后按要求接入接线盒
D、接线过程中,如果只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两端分别打个结,以区分电源极性
E、施工人员在看起来十分干净、干燥的工作环境施工后,还特意将穿管与接线盒的接口处做了密封处理
10、【单选题】题干:下列关于火灾自动报警系统布线要求的表述,错误的是____。
A、火灾自动报警系统应单独布线
B、火灾自动报警系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,应布在同一管内或线槽的同一槽孔内
C、在管内或线槽内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行
D、在管内或线槽内布线时,管内或线槽内不应有积水及杂物

证训云留言