【多选题】题干:某办公楼,每层为一个防火分区,设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统和防烟排烟系统等消防设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时,检测风机的启动情况,下列操作中,能够启动正压送风机的有____。
A、使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
B、使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号
C、在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮
D、使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
E、使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口
推荐试题
1、【多选题】题干:某办公楼,每层为一个防火分区,设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统和防烟排烟系统等消;防设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时,检测风机的启动情况,下列操作中,能够启动正压送;风机的有____。
A、使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前室及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
B、使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器对一楼大堂的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下—只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号
C、在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮
D、使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
E、使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口
2、【多选题】题干:火灾自动报警系统施工安装过程中出现的下列想象中,错误的是____。
A、将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中,并在盒外侧加锁母
B、将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线,烫锡后绞结,用胶布缠绕好后再穿管
C、将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线、烫锡,并在中断处增加一个接线盒,再将金属管切断后按要求接入接线盒
D、接线过程中,如只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两端分别打个结,以区分电源极性
E、施工人员在看起来十分干净、干燥的工作环境施工后,还特意将穿管与接线盒的接口处做了密封处理
3、【多选题】题干:火灾自动报警系统施工安装过程中出现的下列现象中,错误是____。
A、将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中,并在盒外则加锁母
B、将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线、烫锡后铰接,用胶布缠绕好后再穿管
C、将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线、烫锡,并在中断处增加一个接线盒,再将金属管切断后按要求接入接线盒
D、接线过程中,如果只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两端分别打个结,以区分电源极性
E、施工人员在看起来十分干净、干燥的工作环境施工后,还特意将穿管与接线盒的接口处做了密封处理
4、【单选题】题干:下列关于火灾自动报警系统布线要求的表述,错误的是____。
A、火灾自动报警系统应单独布线
B、火灾自动报警系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,应布在同一管内或线槽的同一槽孔内
C、在管内或线槽内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行
D、在管内或线槽内布线时,管内或线槽内不应有积水及杂物
5、【多选题】题干:用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要因素之一。下列用电设施的安装方案中,正确的有____。
A、采用A级材料将配电箱箱体与墙面装饰布隔离
B、开关和插座直接安装在墙体的木饰面板上
C、白炽灯直接安装在木纹人造吊顶上
D、敷设在吊顶内的配电线路穿金属管保护
E、吊顶安装在塑料贴面装饰板下
6、【多选题】题干:用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要因素之一。下列用电设施的安装方案中,;正确的有____。
A、采用A.级材料将配电箱箱体与墙面装饰布隔离
B、开关和插座直接安装在墙面的木饰面板上
C、白炽灯直接安装在木纹人造板吊顶上
D、敷设在吊顶内的配电线路穿金属管保护
E、吊灯安装在塑料贴面装饰板下
7、【多选题】题干:对自动喷水灭火系统进行年度检测,大概某个防火分区的末端试水装置,压力开关盒水流指示器均正常工作,但消防水泵却没有启动,出现这种情况的原因有____。
A、水流指示器前的信号阀故障
B、水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备
C、消防联动控制设备中的控制模块损坏
D、水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态
E、水泵控制柜故障
8、【多选题】题干:对自动喷水灭火系统进行年度检测,打开某个防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器;均正常动作,但消防泵却没有启动,出现这种情况的原因有____。
A、水流指示器前的信号蝶阀故障
B、水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备
C、消防联动控制设备中的控制模块损坏
D、水泵控制柜的控制模式未设定在自动状态
E、水泵控制柜故障
9、【多选题】题干:某12层公共建筑,防烟楼梯间及其合用前室采用正压送风系统,正压风机设置在屋顶,消防设施检测机构对该建筑物的正压送风系统进行检测,结果;十一层送风量满足设计值,五层正压送风量满足设计值,五层正压送风量为设计风值的80%,二层正风送风量为设计风值的60%,造成这一结果的可能原因是____
A、风机风量压力不足
B、风道尺寸偏小
C、部件造型不当
D、风道泄露风口
E、位置不当
10、【多选题】题干:某高层宾馆按照指定的消防应急预案,组织进行灭火和应急疏散演练。下列程序中,正确的有____
A、确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领导
B、接到火警后,立即通知保安人员进行确认
C、确认火灾后,消防控制室值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,同时打“119”报警
D、确认火灾后,通知宾馆内各层客人疏散
E、确认火灾后,组织宾馆专业消防对进行初级灭火

证训云留言