【单选题】题干:下列关于火灾自动报警系统布线要求的表述,错误的是____。
A、火灾自动报警系统应单独布线
B、火灾自动报警系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,应布在同一管内或线槽的同一槽孔内
C、在管内或线槽内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行
D、在管内或线槽内布线时,管内或线槽内不应有积水及杂物
推荐试题
1、【多选题】题干:用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要因素之一。下列用电设施的安装方案中,正确的有____。
A、采用A级材料将配电箱箱体与墙面装饰布隔离
B、开关和插座直接安装在墙体的木饰面板上
C、白炽灯直接安装在木纹人造吊顶上
D、敷设在吊顶内的配电线路穿金属管保护
E、吊顶安装在塑料贴面装饰板下
2、【多选题】题干:用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要因素之一。下列用电设施的安装方案中,;正确的有____。
A、采用A.级材料将配电箱箱体与墙面装饰布隔离
B、开关和插座直接安装在墙面的木饰面板上
C、白炽灯直接安装在木纹人造板吊顶上
D、敷设在吊顶内的配电线路穿金属管保护
E、吊灯安装在塑料贴面装饰板下
3、【多选题】题干:对自动喷水灭火系统进行年度检测,大概某个防火分区的末端试水装置,压力开关盒水流指示器均正常工作,但消防水泵却没有启动,出现这种情况的原因有____。
A、水流指示器前的信号阀故障
B、水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备
C、消防联动控制设备中的控制模块损坏
D、水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态
E、水泵控制柜故障
4、【多选题】题干:对自动喷水灭火系统进行年度检测,打开某个防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器;均正常动作,但消防泵却没有启动,出现这种情况的原因有____。
A、水流指示器前的信号蝶阀故障
B、水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备
C、消防联动控制设备中的控制模块损坏
D、水泵控制柜的控制模式未设定在自动状态
E、水泵控制柜故障
5、【多选题】题干:某12层公共建筑,防烟楼梯间及其合用前室采用正压送风系统,正压风机设置在屋顶,消防设施检测机构对该建筑物的正压送风系统进行检测,结果;十一层送风量满足设计值,五层正压送风量满足设计值,五层正压送风量为设计风值的80%,二层正风送风量为设计风值的60%,造成这一结果的可能原因是____
A、风机风量压力不足
B、风道尺寸偏小
C、部件造型不当
D、风道泄露风口
E、位置不当
6、【多选题】题干:某高层宾馆按照指定的消防应急预案,组织进行灭火和应急疏散演练。下列程序中,正确的有____
A、确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领导
B、接到火警后,立即通知保安人员进行确认
C、确认火灾后,消防控制室值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,同时打“119”报警
D、确认火灾后,通知宾馆内各层客人疏散
E、确认火灾后,组织宾馆专业消防对进行初级灭火
7、【多选题】题干:某高层宾馆按照指定的消防应急预案,组织进行灭火和应急疏散演练。下列程序中,正确的有____。
A、确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领导
B、接到火警后,立即通知保安人员进行确认
C、确认火灾后,消防控制室值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,同时打“119”电话报警
D、确认火灾后,通知宾馆内各层客人疏散
E、确认火灾后,组织宾馆专业消防队进行初期灭火
8、【多选题】题干:某高层建筑,建筑高度50m,设有3台湿式报警阀。下列关于末端试水装置设置的说法中,正确的有____
A、每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置
B、末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定
C、末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头管道
D、末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道
E、末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75
9、【多选题】题干:某住宅小区,有18栋20层住宅,建筑高度为57m,20层楼板标高为54.2m,高位消防水箱底标高为62.6m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量57L/s.室外埋地供出于管采用DN200球墨铸铁管,长2000m,漏水率为1.40L/min.km,室内管网总的漏水量为0.25L/s,下列关于该系统稳压设施的设置和参数的设计的做法中,符合安全可靠、经济台理要求的有____
A、时高压消防给水系统采用高位消防水箱加稳压泵稳压的方式
B、高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为1.2L/s
C、高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.25L/s
D、高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.30L/s
E、临时高压消防绐水系统采用高位消防水箱稳压的方式
10、【多选题】题干:建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A)、重(B)、轻(C)。下列灭火器装置中,属于严重缺陷项的有____
A、堆场上露天设置MFT/ABC20灭火器
B、柴油发电机房设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器
C、建筑地下室灭火器被所在灭火器箱中
D、普通住宅内配置的灭火器未取得3C认证证书
E、民用机场候机厅配置的灭火器型号为MF/ABC4