1、【多选题】题干:对自动喷水灭火系统进行年度检测,打开某个防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器;均正常动作,但消防泵却没有启动,出现这种情况的原因有____。
A、水流指示器前的信号蝶阀故障
B、水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备
C、消防联动控制设备中的控制模块损坏
D、水泵控制柜的控制模式未设定在自动状态
E、水泵控制柜故障
2、【多选题】题干:某12层公共建筑,防烟楼梯间及其合用前室采用正压送风系统,正压风机设置在屋顶,消防设施检测机构对该建筑物的正压送风系统进行检测,结果;十一层送风量满足设计值,五层正压送风量满足设计值,五层正压送风量为设计风值的80%,二层正风送风量为设计风值的60%,造成这一结果的可能原因是____
A、风机风量压力不足
B、风道尺寸偏小
C、部件造型不当
D、风道泄露风口
E、位置不当
3、【多选题】题干:某高层宾馆按照指定的消防应急预案,组织进行灭火和应急疏散演练。下列程序中,正确的有____
A、确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领导
B、接到火警后,立即通知保安人员进行确认
C、确认火灾后,消防控制室值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,同时打“119”报警
D、确认火灾后,通知宾馆内各层客人疏散
E、确认火灾后,组织宾馆专业消防对进行初级灭火
4、【多选题】题干:某高层宾馆按照指定的消防应急预案,组织进行灭火和应急疏散演练。下列程序中,正确的有____。
A、确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领导
B、接到火警后,立即通知保安人员进行确认
C、确认火灾后,消防控制室值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,同时打“119”电话报警
D、确认火灾后,通知宾馆内各层客人疏散
E、确认火灾后,组织宾馆专业消防队进行初期灭火
5、【多选题】题干:某高层建筑,建筑高度50m,设有3台湿式报警阀。下列关于末端试水装置设置的说法中,正确的有____
A、每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置
B、末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定
C、末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头管道
D、末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道
E、末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75
6、【多选题】题干:某住宅小区,有18栋20层住宅,建筑高度为57m,20层楼板标高为54.2m,高位消防水箱底标高为62.6m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量57L/s.室外埋地供出于管采用DN200球墨铸铁管,长2000m,漏水率为1.40L/min.km,室内管网总的漏水量为0.25L/s,下列关于该系统稳压设施的设置和参数的设计的做法中,符合安全可靠、经济台理要求的有____
A、时高压消防给水系统采用高位消防水箱加稳压泵稳压的方式
B、高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为1.2L/s
C、高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.25L/s
D、高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.30L/s
E、临时高压消防绐水系统采用高位消防水箱稳压的方式
7、【多选题】题干:建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A)、重(B)、轻(C)。下列灭火器装置中,属于严重缺陷项的有____
A、堆场上露天设置MFT/ABC20灭火器
B、柴油发电机房设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器
C、建筑地下室灭火器被所在灭火器箱中
D、普通住宅内配置的灭火器未取得3C认证证书
E、民用机场候机厅配置的灭火器型号为MF/ABC4
8、【多选题】题干:建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A)、重(B)、轻(C)。下列灭火器装置中,属于严重缺陷项的有____。
A、堆场上露天设置MFT/ABC20灭火器
B、柴油发电机房设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器
C、建筑地下室灭火器被锁在灭火器箱中
D、普通住宅内配置的灭火器未取得3C认证证书
E、民用机场候机厅配置的灭火器型号为MF/ABC4
9、【多选题】题干:对自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列说法中,正确的有____
A、湿式系统在吊顶下不应该安装下垂型喷头
B、喷头安装应在系统试压、冲压合格后进行
C、喷头的型号、规格、使用场所应符合规范规定
D、同一隔间内不能同时安装3mm和5mm玻璃球洒水喷头
E、水平边墙型洒水喷头濺水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm
10、【单选题】题干:下列关于闭式自动喷水灭火系统喷头施工及验收的说法中,正确的是____。
A、为防止喷头动作产生影响,即使安装在有碰撞危险的场所,喷头也不应加防护罩
B、安装时为了使喷头与周围的装饰相协调,可以在喷头上喷涂料
C、当梁的宽度小于1.2m时,可不在梁腹部增设喷头
D、备用喷头的数量不应小于安装总数的10%,且喷头的数量不应少于40个