【多选题】题干:对自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列说法中,正确的有____
A、湿式系统在吊顶下不应该安装下垂型喷头
B、喷头安装应在系统试压、冲压合格后进行
C、喷头的型号、规格、使用场所应符合规范规定
D、同一隔间内不能同时安装3mm和5mm玻璃球洒水喷头
E、水平边墙型洒水喷头濺水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm
推荐试题
1、【单选题】题干:下列关于闭式自动喷水灭火系统喷头施工及验收的说法中,正确的是____。
A、为防止喷头动作产生影响,即使安装在有碰撞危险的场所,喷头也不应加防护罩
B、安装时为了使喷头与周围的装饰相协调,可以在喷头上喷涂料
C、当梁的宽度小于1.2m时,可不在梁腹部增设喷头
D、备用喷头的数量不应小于安装总数的10%,且喷头的数量不应少于40个
2、【多选题】题干:对建筑内部精修工程进行防火检查时,应注意检查装修施工单位有关规定的情况。根据现行国家消防技术标准,下列规定中,应由施工单位遵守的有____
A、施工现场应具备相应的工程质量检测制度
B、防火装修材料进入施工现场后应对材料进行见证取样检验
C、材料进场时应检查精装修材料的燃烧性能,并填写进场检查记录
D、装修施工过程中,应分阶段对所选用防火装修材料进行抽样检验
E、内部装修不应影响消防设施的使用功能
3、【多选题】题干:某消防服务机构对建筑面积为30000m²的大型地下商场进行安全评估,在对防火隔间进行检查时发现,防火分区通向防火隔间的门为乙级防火门,两个乙级防火门的间距为4米,隔间的装修为轻钢龙骨石膏板吊顶,阻燃壁纸装饰墙面,隔间内有几位顾客坐在座椅上休息。根据现行国家消防技术标准,该防火隔间不符合现行国家消防技术标准规定的有____。
A、防火隔间的门为乙级防火门
B、采用轻钢龙骨石膏板吊顶
C、设置供人员休息用的座椅
D、不同防火分区开向防火隔间门的距离为4m
E、采用阻燃壁纸装饰墙面
4、【多选题】题干:某消防服务机构对建筑面积为30000m²的大型地下商场进行安全评估,在对防火隔间进行检查时发现,防火分区通向防火隔间的门为乙级防火门,两个乙级防火门的间距为4m,隔间的装修为轻钢龙骨石膏板吊顶,阻燃壁纸装饰墙面,隔间内有几位顾客坐在座椅上休息。根据现行国家消防技术标准,该防火隔间不符合现行国家消防技术标准规定的有____。
A、防火隔间的门为乙级防火门
B、采用轻钢龙骨石膏板吊顶
C、设置供人员休息用的座椅
D、不同防火分区开向防火隔间门的距离为4m
E、采用阻燃壁纸装饰墙面
5、【多选题】题干:对建筑的疏散楼梯进行工程验收时,下列关于疏散楼梯间检查的做法中,正确的有____
A、检查疏散楼梯间在各层的位置是否改变
B、检测疏散楼梯的净宽度,每步楼梯的测量点不少于3处
C、检查地下与地上公用的楼梯间在首层地下层的出入口处是否设置……和乙级防火门完全隔开
D、测量疏散楼梯间的门完全开启时楼梯平台的有效宽度
E、检查通向建筑屋面的疏散楼梯间的门的开启方向是否正确
6、【多选题】题干:在对易燃易爆危险环境进行防火检查时,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况,下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有____
A、在爆炸性气体混合物级别为IIA级的爆炸性气体环境,选用IIB级别的防爆电器设备
B、在爆炸危险区域为I区的爆炸性环境采用截面积为20mm²的铜芯照明电缆
C、安装的正压型电器设备与通风系统连锁
D、电气设备房间与爆炸性环境想通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施
E、在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处于接地体连接
7、【多选题】题干:消防设施检查机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查时,对引入火灾报警及联动控制器的电缆和导线进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有____。
A、端子板的每个接线端,接线最多为2根
B、24V供电的控制线路采用电压等级为300V/500V的铜芯导线
C、接地导线采用截面积16mm²铝芯导线
D、每根电缆芯和导线留有200mm的余量
E、传输总线采用解决为0.5mm²的阻燃双绞线
8、【单选题】题干:消防设施检测机构的人员对某建筑内火灾自动报警系统进行检测。3m的内走道顶棚上安装的点型感烟探测器进行检查。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的足____
A、探测器的安装间距为16m
B、探测器至端墙的距离为8m
C、探测器的安装间距为14m
D、探测器至端墙的距离为10m
9、【多选题】题干:在对建筑由火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测时,应检测雨淋阀组联动控制功能,根据现行国家消防技术标准的规定,下列关于开启雨淋阀组的联动触发信号的说法中,正确的有____。
A、同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号
B、同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号
C、同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
D、同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号
E、同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
10、【多选题】题干:南方某工业厂区,占地面积为180hm²,长方形地块,其宽度为1000m,消防水泵房为独立建筑且设置在地块的中心位置,消防给水系统采用室内外合用的临时高压系统,系统设计流量和压力分别为120L/s,1.0MPa,厂区消防控制室至消防水泵房行走距离为800m。验收时,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的有____。
A、消防水泵房地面与室外地坪相差50mm高差,没有挡水设施
B、室外最不利点消火栓到消防泵房的行走距离为1350m
C、稳压泵设计流量3L/s
D、消防水泵五用一备
E、消防水泵房不设置值班室