【单选题】题干:在对某高层多功能组合建筑进行防火检查时,查阅资料得。____
A、消防水泵房设于地下二。10m
B、常压燃气锅炉房布置在主楼屋面上,使用管道天然气作燃料,距离通向屋面的安全出口10m
C、裙楼五层的歌舞厅,各厅室的建筑面积均不小于200m²,与其他区域共用安全出口
D、主楼六层设有儿童早教培训班,设有独立的安全出口
推荐试题
1、【单选题】题干:在对某办公楼进行检查时,调阅图纸资料得知,该楼为钢筋混凝土框架结构,柱、梁、楼板的设计耐火极限分别为3.00h、2.00h、1.50h,每层划分为2个防火分区。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是____
A、将内走廊上原设计的常闭式甲级防火门改为常开式甲级防火门
B、将二层原设计的防火墙移至一层餐厅中部的次梁对应位置上,防火分区面积仍然符合规范要求
C、将其中一个防火分区原设计活动式防火窗改为常闭式防火窗
D、排烟防火阀处于开启状态,但能与火灾报警系统联动和现场手动关闭
2、【单选题】题干:消防设施检测机构对某单位的火灾报警系统进行验收前的检测,根据现行国家标准《火灾自动报答系统施工及验收规范》GB50166,该单位的下列做法中,错误的是____
A、对消防电梯进行2次报警联动控制功能检验
B、对自动喷水系统给水泵在消防控制室内进行3次远程启泵操作实验
C、对防烟排烟风机进行4次报警联动启动试验
D、对各类消防用电设备主、备电源的自动转换1次转换试验
3、【单选题】题干:某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统的喷头进行安装前检查。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收依据》GB50261,关于喷头现场检验的说法中,错误的是____
A、喷头螺纹密封面应无缺丝,断丝现象
B、喷头商标、型号等标志应齐全
C、每批应抽查3只喷头进行密封性能试验,且试验合格
D、喷头外观应无加工缺陷和机械损伤
4、【单选题】题干:消防控制室应保存建筑竣工图纸和与消防有关的纸质台账及电子资料,下列资料中,消防控制室可不予保存的是____
A、消防设施施工调试记录
B、消防组织机构图
C、消防重点部位位置图
D、消防安全培训记录
5、【单选题】题干:消防控制室应保存建设竣工图纸和与消防有关的纸质台账及电子资料。下列资料中,消防控制室可不予保存的是____
A、消防设施施工调试记录
B、消防组织机构图
C、消防重点部位位置图
D、消防安全培训记录
6、【单选题】题干:下列一、二级耐火等级建筑的疏散走道和安全出口的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是____
A、容纳4500人的单层体育馆,其室外疏散通道的净宽度为3.50m
B、一座2层老年人公寓中,位于袋形走道两侧的房间疏散门至最近疏散楼梯间的直线距离为18m
C、单元式住宅中公共疏散走道净宽度为1.05m
D、采用敞开式外廊的多层办公楼中,从袋形走道尽端的疏散门至最近封闭楼梯间的直线距离为27m
7、【单选题】题干:下列甲醇生产车间内电线、导线的选型及数设的做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是____
A、低压电力线路绝缘导线的额定电压等于工作电压
B、在1区内的供电线路采用铝芯电线
C、接线箱内的供配电线路采用无护套的电线
D、电气线路在较高处敷设
8、【单选题】题干:泡沫灭火系统的组件进入工地后,应对其进行现场检查。下列检查项目中,不属于泡沫产生器现场检查项目的是____
A、严密性试验
B、表面保护涂层
C、机械性损伤
D、产品性能参数
9、【单选题】题干:防排阀系统施工安装前,对风管部件进行现场检验时,下列检查项目中,不属于现场检查项目的是____。
A、电动防火阀
B、送风口
C、正压送风机
D、柔性短管
10、【单选题】题干:防排烟系统施工安装前,对风管部件进行现场检验时,下列项目中,不属于现场检查项目的是____。
A、排烟防火阀
B、送风口
C、自动排烟窗
D、柔性短管