推荐试题
1、【单选题】题干:某大型人防工程内的避难走道,与4个防火分区相连,每十防火分区的建筑面担均为2000m²。对该避难走道进行防火检查,下列检查结果中,不符台现行国家消防技术标准的是____。
A、避难走道的两端各设置了1个直通地面的安全出口
B、每个防火分区至避难走道入口处设置了防烟前室,其使用面积为6m²
C、避难走道自都采用轻钢龙骨石膏板做吊顶
D、其中一个防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为65m
2、【单选题】题干:某大型人防工程内的避难走道,与4个防火分区相连,每个防火分区的建筑面积均为2000m²,对该避难走道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是____。
A、应设置至少2个直通地面的出口
B、其中一个防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为65m
C、每个防火分区至避难走道入口处设置了防烟前室,其使用面积为6 m²
D、避难走道内部采用轻钢龙骨石膏板做吊顶
3、【单选题】题干:某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是____
A、自动喷水泵零流量时的压力为1.5MPA.
B、消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作
C、自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后,流量开关发现信号启动自动喷水泵
D、室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/s时,消火栓泵没有启动
4、【单选题】题干:某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。査验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是____。
A、自动喷水泵零流量时的压力为1.50MPA.
B、消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作
C、自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后,流量开关发出信号启动自动喷水泵
D、室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/S时,消火栓泵没有启动
5、【单选题】题干:根据现行国家消防技术标准,下列净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的设施上,不需要设置泄压装置的是____。
A、除尘器
B、过滤器
C、管道
D、风机
6、【单选题】题干:对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时,应主要检查剩余电流式探测器安装情况。检查发现的下来做法中,正确的是____。
A、将相线和PE线穿过剩余电流式探测器
B、将PE线和中性线穿过剩余电流式探测器
C、将相线和中性线穿过剩余电流式探测器
D、将相线、中性线和PE线穿过剩余电流式探测器
7、【单选题】题干:对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时,应主要检查剩余电流式探测器安装情况。检查发现的下来做法中,正确的是____
A、将相线和PE线穿过剩余电流式探测器
B、将PE线和中性线穿过剩余电流式探测器
C、将相线和中性线穿过剩余电流式探测器
D、将相线、中性线和PE线穿过剩余电流式探测器
8、【单选题】题干:对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时,应主要检查剩余电流式探测器安装情况。检查发现的下列做法中,正确的是____。
A、将相线和PE线穿过剩余电流式探测器
B、将PE线和中性线穿过剩余电流式探测器
C、将相线和中性线穿过剩余电流式探测器
D、将相线、中性线和PE线穿过剩余电流式探测器
9、【单选题】题干:室内灭火栓的性能和质量应符合现行国家标准《室内消火栓》GB3445的要求。对室内消火栓进行施工现场检验时,下列检验项目中,不属于进场检验项目的是____。
A、油漆等外观质量检查
B、机械损伤检查
C、水压强度试验
D、密封性能试验
10、【单选题】题干:对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收,外观质量检查、系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,不属于资料验收内容的是____
A、施工图等设计文件
B、联动调试记录表
C、立项批准文件
D、风管系统安装及检查记录