【单选题】题干:某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是____
A、自动喷水泵零流量时的压力为1.5MPA.
B、消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作
C、自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后,流量开关发现信号启动自动喷水泵
D、室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/s时,消火栓泵没有启动
推荐试题
1、【单选题】题干:某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。査验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是____。
A、自动喷水泵零流量时的压力为1.50MPA.
B、消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作
C、自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后,流量开关发出信号启动自动喷水泵
D、室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/S时,消火栓泵没有启动
2、【单选题】题干:根据现行国家消防技术标准,下列净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的设施上,不需要设置泄压装置的是____。
A、除尘器
B、过滤器
C、管道
D、风机
3、【单选题】题干:对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时,应主要检查剩余电流式探测器安装情况。检查发现的下来做法中,正确的是____。
A、将相线和PE线穿过剩余电流式探测器
B、将PE线和中性线穿过剩余电流式探测器
C、将相线和中性线穿过剩余电流式探测器
D、将相线、中性线和PE线穿过剩余电流式探测器
4、【单选题】题干:对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时,应主要检查剩余电流式探测器安装情况。检查发现的下来做法中,正确的是____
A、将相线和PE线穿过剩余电流式探测器
B、将PE线和中性线穿过剩余电流式探测器
C、将相线和中性线穿过剩余电流式探测器
D、将相线、中性线和PE线穿过剩余电流式探测器
5、【单选题】题干:对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时,应主要检查剩余电流式探测器安装情况。检查发现的下列做法中,正确的是____。
A、将相线和PE线穿过剩余电流式探测器
B、将PE线和中性线穿过剩余电流式探测器
C、将相线和中性线穿过剩余电流式探测器
D、将相线、中性线和PE线穿过剩余电流式探测器
6、【单选题】题干:室内灭火栓的性能和质量应符合现行国家标准《室内消火栓》GB3445的要求。对室内消火栓进行施工现场检验时,下列检验项目中,不属于进场检验项目的是____。
A、油漆等外观质量检查
B、机械损伤检查
C、水压强度试验
D、密封性能试验
7、【单选题】题干:对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收,外观质量检查、系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,不属于资料验收内容的是____
A、施工图等设计文件
B、联动调试记录表
C、立项批准文件
D、风管系统安装及检查记录
8、【单选题】题干:对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收、外观质量检查(文都建考)、系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,不属于资料验收内容的是____。
A、施工图等设计文件
B、联动调试记录表
C、立项批准文件
D、风管系统安装及检查记录
9、【单选题】题干:对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收、外观质量检查、系统功能测试和合格判定共四部分内容。下列文件资料中,不属于资料验收内容的是____。
A、施工图等设计文件
B、联动调试记录表
C、立项批准文件
D、风管系统安装及检查记录
10、【单选题】题干:某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是____
A、向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核
B、将设计变更告知当地县公安消防大队
C、向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核
D、将设计变更告知当地市公安消防支队