1、【单选题】题干:没有报脏功能的点型感烟火灾探测器投入后,如果产品说明书没有明确要求,应每____年至少全部清洗一遍。
A、2
B、3
C、4
D、5
2、【单选题】题干:点型感烟火灾探测器投人运行2年后,应每隔____至少全部清洗一遍。
A、2年
B、3年
C、4年
D、5年
3、【单选题】题干:火灾探测器(含可燃气体探测器和电气火灾监控探测器)和手动火灾报警按钮,应按照国家建设工程技术标准抽取一定数量进行模拟火灾响应(可燃气体报警、电气故障报警)和故障信号检验。安装有80只,需抽验____只。
A、20
B、30
C、40
D、50
4、【单选题】题干:消防应急电源调试中,切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源。将应急电源接上等效于满负载的模拟负载,使其处于应急工作状态,应急工作时间应大于设计应急工作时间的____倍,且不小于产品标称的应急工作时间。
A、1.0
B、1.5
C、2.0
D、2.5
5、【单选题】题干:消防专用电话、电话插孔、带电话插孑L的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置;当在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为____
A、1.3~1.5m
B、1.3~1.6m
C、1.1~1.5m
D、1.2~1.5m
6、【单选题】题干:____是由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声警报器组成,能够在保护区域内泄露可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。
A、火灾探测报警系统
B、消防联动控制系统
C、可燃气体探测报警系统
D、电气火灾监控系统
7、【单选题】题干:如下图所示,一走道项棚上居中安装点型感温火灾探测器,走道长度为30m,在走道距端墙5m位置安装一点型感温火灾探测器,按照消防安全技术标准,该走道还应至少安装____只点型感温火灾探测器。;

A、1
B、2
C、3
D、4
8、【单选题】题干:如下图所示,一走道顶棚上居中安装点型感温火灾探测器,走道长度为30m,在走道距端墙5m位置安装一点型感温火灾探测器,按照消防安全技术标准,该走道还应至少安装____只点型感温火灾探测器。

A、1
B、2
C、3
D、4
9、【单选题】题干:消防应急广播扬声器和火灾警报器的安装要求中,当光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于____m。
A、1
B、2
C、3
D、4
10、【单选题】题干:火灾自动报警系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告;系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能,定为A类不合格。检测前提供资料不符合相关要求的定为B类不合格。其余不合格项均为C类不合格。下列火灾自动报警系统检测项目100项,检测结果判定系统检测合格的是____。
A、A=0,B=1,C=5
B、A=0,B=1,C=6
C、A=0,B=2,C=3
D、A=0,B=2,C=4