推荐试题
1、【单选题】题干:系统检测合格判定合格条件为____。
A、A=1,B≤2,且B+C≤检查项的5%
B、A=0,B≤3,且B+C≤检查项的5%
C、A=0,B≤2,且B+C≤检查项的10%
D、A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%
2、【单选题】题干:在对火灾自动报警系统的消防联动控制器进行调试准备时,下列准备工作的正确顺序是____。
A、切断水泵、风机等各受控现场设备的控制连线;
B、将消防联动控制器与任一备调回路的输入/输出模块相连;
C、将备调回路模块与其控制的消防电气控制装置相连;
D、将消防联动控制器与火灾报警控制器相连。
3、【单选题】题干:任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过____点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过____点,且应留有不少于额定容量____的余量。
A、1600,100,5%
B、1600,100,10%
C、3200,200,5%
D、3200,200,10%
4、【单选题】题干:火灾自动报警系统导线敷设后,应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,且绝缘电阻值不应小于____MΩ。同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色,负极应为蓝色或黑色。
A、10
B、20
C、30
D、40
5、【单选题】题干:火灾自动报警系统导线敷设后,应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,且绝缘电阻值不应小于____MQ。同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色,负极应为蓝色或黑色。
A、10
B、20
C、30
D、40
6、【单选题】题干:火灾自动报警系统对火灾声光警报器进行调试,逐一将火灾声光警报器与火灾报警控制器相连,接通电源。操作火灾报警控制器使火灾声光警报器启动,采用仪表测量其声压级,非住宅内使用室内型和室外型火灾声警报器的声信号至少在一个方向上3m处的声压级(A计权)应不小于____dB,且在任意方向上3m处的声压级(A计权)应不大于120dB。
A、65
B、75
C、85
D、95
7、【单选题】题干:火灾自动报警系统对火灾声光警报器进行调试.逐一将火灾声光警报器与火灾报警控制器相连,接通电源。操作火灾报警控制器使火灾声光警报器启动.火灾光警报器的光信号在100~500lx环境光线下,____m处应清晰可见。
A、15
B、25
C、35
D、45
8、【单选题】题干:火灾自动报警系统对火灾声光警报器进行调试,逐一将火灾声光警报器与火灾报警控制器相连,接通电源。操作火灾报警控制器使火灾声光警报器启动,火灾光警报器的光信号在100~5001x环境光线下,____m处应清晰可见。
A、15
B、25
C、35
D、45
9、【单选题】题干:消防应急标志灯具安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,电源连接和控制线连接应采用密封胶密封,标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于____mm,与地面接触边缘不宜大于1mm。
A、1
B、2
C、3
D、4
10、【单选题】题干:消防应急标志灯具安装在地面上时,如下图所示,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,电源连接和控制线连接应采用密封胶密封,标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于____mm,与地面接触边缘不宜大于1mm。;{图}
A、1
B、2
C、3
D、4