推荐试题
1、【单选题】题干:气体灭火系统中气动驱动装置的管道安装规定:管道布置应符合设计要求;竖直管道在其始端和终端应设防晃支架或采用管卡固定;水平管道采用管卡固定,管卡的间距不宜大于____m,转弯处应增设1个管卡。
A、0.5
B、0.6
C、0.7
D、0.8
2、【单选题】题干:____主要作用是排除由于气源泄漏积聚在启动管路内的气体
A、低泄高封阀
B、检漏装置
C、压力开关
D、驱动装置
3、【单选题】题干:细水雾灭火系统中分区控制阀的安装高度宜为1.2~1.6m,操作面与墙或其他设备的距离不应小于____m,并应满足操作要求。
A、0.5
B、0.6
C、0.7
D、0.8
4、【单选题】题干:下列不属于瓶组式系统的组成结构的是____
A、雨淋喷头
B、储气瓶组
C、储水瓶组
D、分区控制阀
5、【单选题】题干:细水雾灭火系统对于干式和预作用系统,除要进行水压试验外,还需要进行气压试验。进行气压试验的介质为____
A、甲烷
B、氢气
C、二氧化碳
D、空气或氮气
6、【单选题】题干:细水雾灭火系统对于干式和预作用系统,除要进行水压试验外,还需要进行气压试验。进行气压试验的介质为____。
A、空气或氮气
B、氢气
C、二氧化碳
D、甲烷
7、【单选题】题干:管道是细水雾灭火系统的重要组成部分,管道安装也是整个系统安装工程中工作量最大、较容易出问题的环节,返修也较繁杂。管道的安装主要包括管道清洗、管道固定、管道焊接等加工方法,管道穿过墙体、楼板的安装等。下列有关管道安装说法中,不符合要求的是____
A、在管道穿过墙体、楼板处使用套管;穿过墙体的套管长度不小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度高出楼板地面30mm
B、同排管道法兰的间距不宜小于100mm,以方便拆装为原则
C、系统管道采用防晃的金属支、吊架固定在建筑构件上
D、管道安装前需要进行分段清洗
8、【单选题】题干:管道是细水雾灭火系统的重要组成部分,管道安装也是整个系统安装工程中工作量最大、较容易出问题的环节,返修也较繁杂。管道的安装主要包括管道清洗、管道固定、管道焊接等加工方法,管道穿过墙体、楼板的安装等。下列有关管道安装说法中,不符合要求的是____。
A、管道安装前需要进行分段清洗
B、系统管道采用防晃的金属支、吊架固定在建筑构件上
C、同排管道法兰的间距不宜小于100mm,以方便拆装为原则
D、在管道穿过墙体、楼板处使用套管;穿过墙体的套管长度不小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度高出楼板地面30mm
9、【单选题】题干:细水雾灭火系统进行系统周期性检查时,发现系统泵组出口压力低,下列不属于导致泵组出口压力低的原因的是____
A、泵组测试阀未关闭
B、泵组进线电源反相
C、高压泵损坏
D、电源未接通
10、【单选题】题干:细水雾灭火系统供水设施主要包括泵组、储水箱、储水瓶组与储气瓶组,下列关于储水瓶组与储气瓶组的安装要求不符合国家工程技术标准要求的是____
A、瓶组容器上的压力表背向操作面,安装高度和方向保持一致
B、对瓶组的固定支框架进行防腐处理
C、确保瓶组的安装、固定和支撑稳固
D、按设计要求确定瓶组的安装位置