推荐试题
1、【单选题】题干:消防管道工程常用的连接方式有螺纹连接、焊接连接、法兰连接、承插连接、沟槽连接等形式。____是将垫片放入一对固定在两个管口上的法兰的中间,用螺栓拉紧使其紧密结合起来的一种可拆卸的接头。
A、螺纹连接
B、焊接连接
C、法兰连接
D、承插连接
2、【单选题】题干:消防给水管网冲洗管道直径大于DN____mm时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。
A、50
B、75
C、100
D、150
3、【单选题】题干:消防给水管网冲洗管道直径大于DN____mm时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。
A、100
B、75
C、125
D、150
4、【单选题】题干:消防给水管网进行水压强度试验,当系统设计工作压力等于或小于l.OMPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的____倍,并不应低于1.4MPa。
A、1.1
B、1.3
C、1.5
D、1.7
5、【单选题】题干:消防给水系统管网水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力,稳压____h,应无泄漏。
A、6
B、12
C、24
D、48
6、【单选题】题干:消防给水系统管网水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力,稳压____h,应无泄漏。
A、6
B、12
C、18
D、24
7、【单选题】题干:自动喷水灭火系统管网水压强度试验要求达到试验压力后,稳压30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于____MPa。
A、0.05
B、0.10
C、0.15
D、0.20
8、【单选题】题干:报警阀组的试水阀防水及其启动性能测试应至少____进行一次检查与维护。
A、每季度
B、每月
C、每周
D、每日
9、【单选题】题干:报警阀结构检查时,阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于____mm。
A、20
B、30
C、15
D、25
10、【单选题】题干:湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水,当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在____s内发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号。
A、5
B、10
C、15
D、20