【单选题】题干:自动喷水灭火系统管网水压强度试验要求达到试验压力后,稳压30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于____MPa。
A、0.05
B、0.10
C、0.15
D、0.20
推荐试题
1、【单选题】题干:报警阀组的试水阀防水及其启动性能测试应至少____进行一次检查与维护。
A、每季度
B、每月
C、每周
D、每日
2、【单选题】题干:报警阀结构检查时,阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于____mm。
A、20
B、30
C、15
D、25
3、【单选题】题干:湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水,当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在____s内发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号。
A、5
B、10
C、15
D、20
4、【单选题】题干:自动喷水灭火系统为控制因建筑高差较大造成的超压,通常采用分区供水或者在系统相应管段上安装____,以控制管道静压。
A、泄水阀
B、压力开关
C、报警阀组
D、减压阀
5、【单选题】题干:管网试压合格后,采用生活用水进行冲洗。管网冲洗顺序为____
A、先室外,后室内;先地下,后地上
B、先室内,后室外;先地上,后地下
C、先室内,后室外;先地下,后地上
D、先室外,后室内;先地上,后地下
6、【单选题】题干:雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水。自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后15s内启动:公称直径大于200mm的雨淋报警阀,在60s之内启动。雨淋报警阀调试时,当报警水压为____MPa,水力警铃发出报警铃声。
A、0.03
B、0.05
C、0.07
D、0.09
7、【单选题】题干:自动喷水系统组件安装前检查中要求随机抽取____个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。
A、3
B、4
C、5
D、6
8、【单选题】题干:报警阀渗漏试验测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的____倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。
A、1
B、2
C、3
D、4
9、【单选题】题干:自动喷水灭火系统报警阀组垂直安装在配水干管上,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致。报警阀组的安装顺序为____
A、水源控制阀→报警阀→报警阀辅助管道
B、水源控制阀→报警阀辅助管道→报警阀
C、报警阀→水源控制阀→报警阀辅助管道
D、报警阀→报警阀辅助管道→水源控制阀
10、【单选题】题干:自动喷水灭火系统的报警阀组在供水管网试压、冲洗合格后进行安装,下列对报警阀组安装进行检查,符合规范要求的是____。
A、干式报警阀组宜安装在冰冻的场所
B、安装完成后,向报警阀气室注入高度为120mm的清水
C、安全排气阀安装在气源和报警阀组之间,并靠近气源一侧
D、低气压预报警装置安装在配水干管一侧

证训云留言