推荐试题
1、【单选题】题干:自动喷水灭火系统为控制因建筑高差较大造成的超压,通常采用分区供水或者在系统相应管段上安装____,以控制管道静压。
A、泄水阀
B、压力开关
C、报警阀组
D、减压阀
2、【单选题】题干:管网试压合格后,采用生活用水进行冲洗。管网冲洗顺序为____
A、先室外,后室内;先地下,后地上
B、先室内,后室外;先地上,后地下
C、先室内,后室外;先地下,后地上
D、先室外,后室内;先地上,后地下
3、【单选题】题干:雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水。自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后15s内启动:公称直径大于200mm的雨淋报警阀,在60s之内启动。雨淋报警阀调试时,当报警水压为____MPa,水力警铃发出报警铃声。
A、0.03
B、0.05
C、0.07
D、0.09
4、【单选题】题干:自动喷水系统组件安装前检查中要求随机抽取____个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。
A、3
B、4
C、5
D、6
5、【单选题】题干:报警阀渗漏试验测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的____倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。
A、1
B、2
C、3
D、4
6、【单选题】题干:自动喷水灭火系统报警阀组垂直安装在配水干管上,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致。报警阀组的安装顺序为____
A、水源控制阀→报警阀→报警阀辅助管道
B、水源控制阀→报警阀辅助管道→报警阀
C、报警阀→水源控制阀→报警阀辅助管道
D、报警阀→报警阀辅助管道→水源控制阀
7、【单选题】题干:自动喷水灭火系统的报警阀组在供水管网试压、冲洗合格后进行安装,下列对报警阀组安装进行检查,符合规范要求的是____。
A、干式报警阀组宜安装在冰冻的场所
B、安装完成后,向报警阀气室注入高度为120mm的清水
C、安全排气阀安装在气源和报警阀组之间,并靠近气源一侧
D、低气压预报警装置安装在配水干管一侧
8、【单选题】题干:自动喷水灭火系统施工安装前,相关组件需要进行现场检查,某消防安全机构对进场的水流指示器和末端试水装置进行检查时,下列说法正确的是____。
A、试验压力为1.0MPa,流量为15.0L/min,水流指示器报警
B、流量为40L/min时,水流指示器报警
C、具有延迟功能的水流指示器的报警延迟时间应在2~90s范围内,同时可以调节
D、试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为3min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时各组件无渗漏
9、【单选题】题干:建筑管理使用单位至少每____组织一次系统全面巡查。
A、月
B、季度
C、日
D、年
10、【单选题】题干:为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查(验)其附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等内容。其中报警阀结构检查中,要求阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于____mm。
A、20
B、30
C、40
D、50