【单选题】题干:雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水。自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后15s内启动:公称直径大于200mm的雨淋报警阀,在60s之内启动。雨淋报警阀调试时,当报警水压为____MPa,水力警铃发出报警铃声。
A、0.03
B、0.05
C、0.07
D、0.09
推荐试题
1、【单选题】题干:自动喷水系统组件安装前检查中要求随机抽取____个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。
A、3
B、4
C、5
D、6
2、【单选题】题干:报警阀渗漏试验测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的____倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。
A、1
B、2
C、3
D、4
3、【单选题】题干:自动喷水灭火系统报警阀组垂直安装在配水干管上,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致。报警阀组的安装顺序为____
A、水源控制阀→报警阀→报警阀辅助管道
B、水源控制阀→报警阀辅助管道→报警阀
C、报警阀→水源控制阀→报警阀辅助管道
D、报警阀→报警阀辅助管道→水源控制阀
4、【单选题】题干:自动喷水灭火系统的报警阀组在供水管网试压、冲洗合格后进行安装,下列对报警阀组安装进行检查,符合规范要求的是____。
A、干式报警阀组宜安装在冰冻的场所
B、安装完成后,向报警阀气室注入高度为120mm的清水
C、安全排气阀安装在气源和报警阀组之间,并靠近气源一侧
D、低气压预报警装置安装在配水干管一侧
5、【单选题】题干:自动喷水灭火系统施工安装前,相关组件需要进行现场检查,某消防安全机构对进场的水流指示器和末端试水装置进行检查时,下列说法正确的是____。
A、试验压力为1.0MPa,流量为15.0L/min,水流指示器报警
B、流量为40L/min时,水流指示器报警
C、具有延迟功能的水流指示器的报警延迟时间应在2~90s范围内,同时可以调节
D、试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为3min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时各组件无渗漏
6、【单选题】题干:建筑管理使用单位至少每____组织一次系统全面巡查。
A、月
B、季度
C、日
D、年
7、【单选题】题干:为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查(验)其附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等内容。其中报警阀结构检查中,要求阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于____mm。
A、20
B、30
C、40
D、50
8、【单选题】题干:自动喷水灭火系统联动调试及检测中,湿式系统、干式系统和预作用系统等系统控制装置设置为____控制方式,启用喷头或模拟火灾自动报警系统输入火灾探测信号等进行联动调试。
A、手动
B、自动
C、紧急启动/停止
D、机械应急启动
9、【单选题】题干:消防接口抗跌落性能要求,内扣式接口以扣爪垂直朝下的位置,将接口的最低点离地面(1.5+0.05)m高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行____次后,检查接口是否断裂现象,并与相同口径的消防接口是否能正常操作。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品为不合格。
A、5
B、6
C、7
D、8
10、【单选题】题干:消防接口抗跌落性能要求,内扣式接口以扣爪垂直朝下的位置,将接口的最低点离地面(1.5士0.05)m高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行____次后,检查接口是否断裂现象,并与相同口径的消防接口是否能正常操作。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品为不合格。
A、5
B、6
C、7
D、8

证训云留言