【单选题】题干:自动喷水灭火系统的报警阀组在供水管网试压、冲洗合格后进行安装,下列对报警阀组安装进行检查,符合规范要求的是____。
A、干式报警阀组宜安装在冰冻的场所
B、安装完成后,向报警阀气室注入高度为120mm的清水
C、安全排气阀安装在气源和报警阀组之间,并靠近气源一侧
D、低气压预报警装置安装在配水干管一侧
推荐试题
1、【单选题】题干:自动喷水灭火系统施工安装前,相关组件需要进行现场检查,某消防安全机构对进场的水流指示器和末端试水装置进行检查时,下列说法正确的是____。
A、试验压力为1.0MPa,流量为15.0L/min,水流指示器报警
B、流量为40L/min时,水流指示器报警
C、具有延迟功能的水流指示器的报警延迟时间应在2~90s范围内,同时可以调节
D、试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为3min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时各组件无渗漏
2、【单选题】题干:建筑管理使用单位至少每____组织一次系统全面巡查。
A、月
B、季度
C、日
D、年
3、【单选题】题干:为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查(验)其附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等内容。其中报警阀结构检查中,要求阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于____mm。
A、20
B、30
C、40
D、50
4、【单选题】题干:自动喷水灭火系统联动调试及检测中,湿式系统、干式系统和预作用系统等系统控制装置设置为____控制方式,启用喷头或模拟火灾自动报警系统输入火灾探测信号等进行联动调试。
A、手动
B、自动
C、紧急启动/停止
D、机械应急启动
5、【单选题】题干:消防接口抗跌落性能要求,内扣式接口以扣爪垂直朝下的位置,将接口的最低点离地面(1.5+0.05)m高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行____次后,检查接口是否断裂现象,并与相同口径的消防接口是否能正常操作。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品为不合格。
A、5
B、6
C、7
D、8
6、【单选题】题干:消防接口抗跌落性能要求,内扣式接口以扣爪垂直朝下的位置,将接口的最低点离地面(1.5士0.05)m高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行____次后,检查接口是否断裂现象,并与相同口径的消防接口是否能正常操作。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品为不合格。
A、5
B、6
C、7
D、8
7、【单选题】题干:下列关于室外消火栓系统的施工安装中对消火栓栓体安装中,不符合国家工程消防技术标准的是____。
A、消火栓安装位于人行道沿上2.0m处
B、室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m
C、消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座
D、消火栓井内供水主管底部距井底不应小于O.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m
8、【单选题】题干:下列关于室外消火栓系统的施工安装中对消火栓栓体安装中,不符合国家工程消防技术标准的是____。
A、消火栓安装位于人行道沿上2.Om处
B、室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m
C、消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座
D、消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m
9、【单选题】题干:下列消火栓箱的分类,不属于按箱门形式分类的是____
A、左开门式
B、双开门式
C、右开门式
D、左右开门式
10、【单选题】题干:消火栓箱的防火检查主要包括消火栓箱的外观质量和标志、器材的配置和性能、箱门、水带安置和材料等方面,下列关于消火栓箱防火检查中,不符合要求的是____
A、消火栓箱箱体应设耐久性铭牌
B、栓箱箱门正面标注“消火栓”字样,且字体不得小于高100mm,宽80mm
C、消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置,打开必须使用钥匙
D、箱门开启应无卡阻现象