推荐试题
1、【单选题】题干:现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002要求输送空气温度高于____度的风管,应按设计规定采取防护措施。
A、50
B、60
C、70
D、80
2、【单选题】题干:现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002要求防排烟系统柔性短管的制作材料必须为____。
A、可燃材料
B、不燃材料
C、非易燃材料
D、耐热材料
3、【单选题】题干:现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002要求防火风管、框架与固定材料、密封垫料必须为____。
A、可燃材料
B、不燃材料
C、非易燃材料
D、耐热材料
4、【单选题】题干:现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中要求盘管隐蔽前必须进行____。
A、满水实验
B、灌水实验
C、水压实验
D、注水实验
5、【多选题】题干:现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002要求电加热器的安装必须符合的规定包括____。
A、电加热器与钢结构间的绝热层必须为不燃材料
B、接线柱外露的应加设防护罩
C、电加热器的金属外壳接地必须良好
D、连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料
E、电加热器与钢结构间的绝热层可以为可燃材料
6、【判断题】题干:防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换。
A、正确
B、错误
7、【判断题】题干:架空线路的电线坑、拉线坑的坑深度,不深于设计深度100mm,不浅于设计深度50mm。
A、正确
B、错误
8、【判断题】题干:应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明不大于15s,备用照明不大于15s,安全照明不大于0.5s。
A、正确
B、错误
9、【判断题】题干:现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收,适应于电压等级为SkV及以下。
A、正确
B、错误
10、【多选题】题干:现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002要求电气工程应试运行的项目包括____。
A、建筑电气工程的动力工程空载运行和负荷试运行
B、照明工程的负荷(通电)试运行
C、高压电器动力设备试运行
D、低压电器动力设备试运行
E、建筑电气工程的动力工程只需负荷试运行